灌注桩未按施工规范超灌怎么处理

zxdong521 发表于 2014-5-30 12:33:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏3堡币已解决
各位大侠,偶碰到无良施工单位,桥墩形式为桩接盖梁,灌注桩未按规范超灌,直接浇完盖梁,上了上部结构,竟然还通车了,现在验收发现,桩顶部明显多泥浆、裂缝,请问各位大侠有遇到过吗,有什么好的处理方法?

最佳答案

查看完整内容

我觉得可以采取以下方案进行处理 根据桩和盖梁的空间位置,采用增设支点法,即在桩的两侧增设临时支点,将盖梁传递给桩的力,分给两侧的支点,使得桩顶不受力,然后将桩顶部分凿除,并用高一等级的自流自密实混凝土进行置换加固,待其强度达到要求,再撤去桩两旁的临时支点。
精彩评论倒序浏览

8951查看9评论

kulongcoco 发表于 2014-5-30 12:33:38
我觉得可以采取以下方案进行处理
- `( I( g' r' x: b: n* q根据桩和盖梁的空间位置,采用增设支点法,即在桩的两侧增设临时支点,将盖梁传递给桩的力,分给两侧的支点,使得桩顶不受力,然后将桩顶部分凿除,并用高一等级的自流自密实混凝土进行置换加固,待其强度达到要求,再撤去桩两旁的临时支点。
8 Y9 ], ]" O# s% R, {0 [3 w
举报 回复
lai 发表于 2014-6-1 15:53:47
哈哈,有此事
+ n5 Q( g: D. `没有凿桩头
举报 回复
zxdong521 发表于 2014-6-3 09:39:00
确有此事啊,有没有加固的方法,还是得拆掉重做立柱啊
举报 回复
zxdong521 发表于 2014-6-19 13:41:28
敢问哪位前辈有什么办法,还望不吝赐教!
举报 回复
陈伦建 发表于 2014-7-1 09:51:40
请检测单位做一做桥梁静载和动载试验。
举报 回复
zxdong521 发表于 2014-7-14 09:49:15
未做静载和动载,检测单位只做了混凝土强度、混凝土破碎面积,强度只达到了C25,桩顶破碎面积17%,据此验算设计荷载好像通得过,据此简单修复即可,不知道这样处理行不行?
举报 回复
qq25121204... 发表于 2015-4-6 08:27:54
牛是牛了,不过这桥的质量好牵。
举报 回复
quliangliu 发表于 2015-7-7 07:19:14
这种施工单位的确没有见过,桩头的浮浆是必须清除的。
* j  s) l4 V& g  J  h# Z不过你遇见的这种情况应该可以挽救,在靠近墩柱的位置设置钢管桩,将盖梁荷载转换到钢管上,然后凿出桩头,再安装模板,接长桥墩,并安装支座,再采用千斤顶配合钢管桩将荷载转换至新浇筑的桥墩上。
举报 回复
腾哥 发表于 2016-8-7 11:56:51
可以采用部分凿除置换法处理
举报 回复