桩接盖梁形式,桩身需埋入盖梁10cm吗

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:20:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏1堡币未解决
做过许多这种形式的桥,这个问题一直没有彻底解决。桩与承台连接,一直按规范桩身嵌入承台10cm。若是桩接盖梁形式呢,无承台、系梁的,怎么办?
3 B# h8 J# K& z) ~" A0 J

精彩评论倒序浏览

9997查看2评论

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:24:10
本帖最后由 zxdong521 于 2017-3-10 10:25 编辑 ! A* s) |5 J" [3 X$ m. k
+ \6 n9 t$ i7 {) m  w
一直是避免这种尴尬,做一小段桩接柱,再由柱接盖梁就没有这种问题了。“迫不得已”时,桩深入盖梁10cm,按承台处理的。大家都是怎么做的呢?期待有没有权威的或更合适的办法?( `; y( v: M3 P6 M5 S6 a" P
举报 回复
damaxia 发表于 2017-3-10 16:39:15
不同的做法会造成不同的使用性能和承载力吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00