桩接盖梁形式,桩身需埋入盖梁10cm吗

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:20:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏1堡币未解决
做过许多这种形式的桥,这个问题一直没有彻底解决。桩与承台连接,一直按规范桩身嵌入承台10cm。若是桩接盖梁形式呢,无承台、系梁的,怎么办?
* B  q3 `3 h' h* k9 {  t6 V

精彩评论倒序浏览

1万查看2评论

zxdong521 发表于 2017-3-10 10:24:10
本帖最后由 zxdong521 于 2017-3-10 10:25 编辑 ) M9 D6 l$ S' |6 @: S5 u3 s
7 u& _; k4 |5 f3 Z
一直是避免这种尴尬,做一小段桩接柱,再由柱接盖梁就没有这种问题了。“迫不得已”时,桩深入盖梁10cm,按承台处理的。大家都是怎么做的呢?期待有没有权威的或更合适的办法?( }4 ^- ]1 Y$ T- C6 V1 E1 K) K+ `
举报 回复
damaxia 发表于 2017-3-10 16:39:15
不同的做法会造成不同的使用性能和承载力吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册