求助!墩柱钢筋锚固长度的问题?

minqiao 发表于 2013-9-14 19:40:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》纵向受力钢筋伸入与受压构件连接的上下构件内,其长度不应小于受压构件直径且不应小于纵向受力钢筋的锚固长度,因此柱为1.3m,伸入盖梁及基础的长度仅为70cm,不满足规范要求,同时盖梁的高度也应调整。4 O1 v  |# e' d" M! L
  T# f+ ]+ ]. K3 L) X# ?# [% @3 L

8 k1 T* N- L; J% r$ y. ?# c4 Q- r: w$ S$ U9 T& l

+ g1 x4 i% ?! G4 p: I; E) U7 |这是我这边有个项目的审查意见,不知道专家说的锚固长度不小于受压构件直径是那里来的?求解释。找遍了规范都找不到出入啊。
) ]2 k; l. B) G9 ^5 T! p* U
精彩评论倒序浏览

1.2万查看2评论

yanghayan 发表于 2013-9-23 15:30:54
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》第9.1.4条有明确规定
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2013-9-23 18:58:58
墩柱钢筋应伸至盖梁顶,见抗震设计细则延性构造要求
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00