地震力计算中Smax值的问题。

minqiao 发表于 2009-4-27 01:25:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在计算新抗震规范中P17页公式5.21的加速度反应谱时候,加速度反应谱最大值Smax=2.25*Ci*Cs*Cd*A1 a; b+ y' c/ Z- R6 F1 v3 @
- r$ D. \3 n4 Z" G
' o( n/ g: N5 T4 Y
B类桥梁Ci=0.43,八度区二类场地Cs=1,Cd=1( g- I" u: j) R9 L. ~

2 Q* y% [' F2 h/ O: Z/ X1 h/ d
) {' N; J. Q0 ^# Y) B. h- v这样计算出来的反应谱最大值Smax=2.25*0.43*1*1*A=0.967*A2 o/ W% l* I) ?8 V+ N% G
  c5 J9 {1 j) S" c5 P

$ K. f, B9 t1 L: o0 B5 i1 N: B这样反应谱计算出来的最大加速度比精力法计算出来的还要小,静力法比较保守??7 U8 i' a" K0 r7 Q& `! U

6 C9 W7 j: S, ?, b" f/ u7 h希望高人能够解释。
精彩评论倒序浏览

7839查看3评论

fengzi13 发表于 2009-4-28 21:01:58
不知道静力法是怎么算的?两者有可比性吗?
举报 回复
xuxu115379 发表于 2011-11-19 00:55:04
请求解答,  也不明白
举报 回复
vormittag 发表于 2012-7-16 13:58:26
1、08细则的抗震设计是两水平两阶段的抗震设计。对应不同的地震水平,结构有不同的设防目标。% M" q/ r- F' d) m( x  U# X
2、明确A值的含义—设计基本地震动加速度,仅仅为表征一个地区地震水平的值。其与Cs、Ci的乘积才表征某个地区的某个地震水平的地表加速度PGA(Peak Ground Acceleration,地表加速度)。
6 _  t, V* V/ K" ~# e- ]3、反应谱计算出的最大反应加速度实际是2.25PGA,说明结构自身的自振特性会放大结构的反应。. F0 K! l5 E6 p/ _0 M0 u
4、反应谱的最大反应加速度与静力法相比没有任何意义。
& I- z) [! \  E& A9 N+ _  1)静力法适用于自振周期非常短,相对刚度很大,趋近于刚体的结构,如桥台。这时结构的自振周期趋近于0,反应加速度即为PGA。" C% K1 H* `# b2 m7 F
  2)不同振动周期的结构,反应加速度差异很大,详见反应谱曲线。周期较长的结构反应加速度低于PGA很正常,这正说明了静力法的局限。
举报 回复