midas钢混组合结构中关于混凝土板计算宽度问题

shion_xx 发表于 2013-4-17 09:38:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在《钢混组合结构》中,计算模型有一个混凝土板的计算宽度,我们在midas建模中,混凝土板的宽度是用原来的宽度还是这个计算宽度??
精彩评论倒序浏览

4282查看4评论

ciciwang 发表于 2013-4-17 16:14:33
个人认为是要输入混凝土板的实际宽度,如果要考虑有效宽度可以通过PSC桥梁里面的有效宽度来定义。
举报 回复
shion_xx 发表于 2013-4-17 16:40:38

这个桥可以用PSC做么?PSC不是预应力钢筋混凝土桥么!现在这个是组合桥啊
举报 回复
midas_zf 发表于 2013-4-18 08:56:09
我觉得是否可以在定义施工阶段联合截面的时候通过调整系数修改这部分的影响呢。或者通过咱们程序边界里的有效宽度实现这个折减。
举报 回复
ciciwang 发表于 2013-4-18 09:16:20
midas帮助文件里指出适用范围包括钢腹板箱梁这一种组合类型;有效分布宽度系数的调整也可以在模型下拉菜单/边界条件/有效宽度系数进行定义,但是也主要使用于预应力箱型梁的剪滞效应(shear lag)分析;如果确实要考虑有效宽度,可用梁格法或者板单元建立模型。仅是个人愚见。