你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。$ f3 q5 d t1 o- G0 [
因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。
& `2 a$ Z. u+ h+ z N7 p; `" [2、用桁架单元出错
. N. {5 a5 f/ u 看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。
6 {! p9 E7 J. q/ E2 K3、 铰接和刚接处理, Q9 l( A9 b+ `! [* A+ u
这个要细看设计图纸节点设计。
: N8 K1 t$ _, ^" H 主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。. A" v! j( O8 ^: g
桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。
6 Q6 s1 V! @* v ]4、屈曲计算8 |+ m+ y; Z/ c# q$ I, j" r
你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。
9 M* q" X2 {8 W1 ~' U% a j. A4 Q% ?" I: q" G$ O P9 x- \
; N' s: d1 I( I4 M! X* X. P' n8 `% W& E
9 U) _( R8 `& r; ?6 q: a9 Z |