你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。
8 D9 Z' T3 R, r ~ 因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。
8 ~2 j* [! i8 s- l/ m" i2、用桁架单元出错
* H. m& q G e& ~8 g$ h. K 看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。0 f0 X" X% a8 O* S- u, X* {$ @7 p
3、 铰接和刚接处理; w% o. @ Y# _8 k+ z" I
这个要细看设计图纸节点设计。7 z% e# R% ~( C4 i9 `7 R) e
主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。! t6 P, k% a' t. C% T3 q$ [
桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。
* A0 j- M+ o7 I" H6 b+ V4、屈曲计算& i6 @0 z' @; _# q4 O
你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。
. p4 O9 X; R' ]$ \6 Y5 {6 U; y8 C4 K& w9 x
+ `+ {3 l$ c5 d/ D- }
- `4 }7 {; y( j, [# T+ ]
0 W# \2 W3 O2 l3 h& w) l* W+ {/ O
|