钢筋砼拱脚被淹没

gil2011 发表于 2013-3-31 07:36:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一跨60m钢筋砼箱形拱,无铰拱,基本建成。现桥下游设坝,水位抬高将淹没拱脚1m。请问对拱脚影响如何,怎样防护?好像规范没有硬性规定。主要担心水沿砼裂缝进入锈蚀钢筋。谢谢!
0 g6 m9 Z3 P: s6 c( D" s) D
精彩评论倒序浏览

6491查看2评论

ghs 发表于 2013-3-31 10:59:44
我设计的几座小型板拱桥,也存在这个状况,拱脚处被淹没的可能行非常大
举报 回复
卿城枫 发表于 2013-4-1 11:13:43
规范规定无铰拱拱桥拱脚允许淹没,但不得超过矢高的2/3。拱圈一般受压,控制它不要出现裂缝……学生狗无实际经验勿怪
举报 回复