现浇主梁支座上面是否需要设置预埋钢板(群精华)

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-12-13 17:35:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 嘻嘻哈哈 于 2012-12-13 17:42 编辑
) _, D# J. o3 C# n) q& M" d# {3 S  E( N6 `+ n) C5 w* u7 o& h' @9 c
[冀]-设计-路桥:9 C8 [0 ^; H1 [6 J& _1 x

0 {  J% y% ?1 [+ U; `" ]请教一下,现浇桥上的支座上面现在设置预埋钢板吗?+ d, N6 a! E: `% M; W. h( i5 c
[云]-sukewin-设计:
- t5 ~& T) U8 W8 L) G' x- C
( B! ~; D2 @% @; k% e
都有,看各家设计院习惯。7 p$ S1 x; \- R( x
[冀]-设计-路桥:) D* ^- ^2 t! W6 T7 w
' x7 h$ ~2 {/ c: f+ }
不用预埋钢板,用地板承托,然后俩支座间用螺栓连接也行吧?
, \$ z5 Q# L' ~$ f  S; l
[云]-sukewin-设计:! `9 L0 b  ~1 L) X9 S  T4 m) ~

5 a6 A3 M% U$ a' [) y  g! |. U# E- z8 ^我们搞的都是砼块8 B! e& ]3 B9 X8 v& m- g2 }
[京]-seulqs-桥:' F. x6 t$ }! Q, c! I

- ^) t( c2 P& X) `+ v$ P+ g" s) ~什么叫地板承托?# g+ N5 g, b0 m0 G5 R
[桂]-桥梁-shen:! b) ?" ?5 K: ~  O- F& ^5 K
$ v8 o% P- q" n! w  _0 ?. _" O) D4 R; s
可能是指底板砼块
1 f5 h( c; X% ~: L# I" V* J2 V
[冀]-设计-路桥:8 t6 c- l0 L* V3 n. }

7 L3 Y5 X3 p2 B+ N$ w; A  e底板承托
1 J8 K4 b3 L! z& C
[冀]-设计-路桥:, I: {8 w* x; ^7 x
* T" n, ?9 i, [# Z# a
恩恩
' D) Y# \8 V/ s7 {
[云]-H-桥梁:
' g5 s: G% F- Y9 q  j2 a5 A
# f( B, f0 f0 m0 T
混凝土板块下方还有没有钢板
/ `3 B  G: r* g& i' f
[京]-seulqs-桥
) s% s$ l+ c$ b2 e

# H+ F. [4 R; k& L8 Y' h那就叫砼调平楔块' Z; `% F7 Q, ^9 W: @
[冀]-设计-路桥:4 [- R' z' _) C! j9 N' m& j# l1 y

$ m% q2 @0 R1 d' b" w对对
; a' |: N1 C; ?
[京]-seulqs-桥" H" a3 |1 J# O  ?
" X4 j3 m" b* _  h! m; i! i4 Z; F" y
下面还是有钢板* c' T4 g$ }3 W) g
[冀]-设计-路桥:
9 C( N, ^- j+ \5 f( h

  x' r& W9 n! ~3 D; O+ H7 i砼下边有的话就是支座的上钢板或者干脆没有
: H7 W" m8 J( r+ o5 b2 }4 A! j
[京]-seulqs-桥
, G- M1 L6 H' f. [3 t

* k5 F$ H! r! o% g+ Q( d/ H3 `支座上钢板最好和调平钢板接触; |; ~: d( x: I# V% e. u7 W
[云]-H-桥梁:: A- y, F) \2 d2 c

9 S! @7 ]/ D- A- L/ x主要问题是支座是与混凝土接触,还是与钢板接触$ P- D0 @$ k, J7 C' p  t2 W; k' Q
[京]-seulqs-桥
1 @# P' E4 ?; g# }0 D8 `

% O: m- ^$ }3 f; e这是我们的做法
8 U/ B0 |' [) i3 k z1.png

: A1 v! S0 X; o: a! K! _9 h1 }) R
1 R3 z9 I0 y3 C! M1 B' K

+ j  \; n5 P8 m! m
[京]-seulqs-桥/ h* ^8 N7 ?4 O) C
  U; o9 y5 R4 p6 I* M0 [
最近不这么干了,直接埋钢板得了
8 ]  @6 A6 e; L
[云]-H-桥梁:' V& W) \4 N0 w7 ?3 `: {/ s# Q  g

" L( |8 Q0 g/ x! c# H! ~7 ZH是什么/ c$ A% h9 i" H8 B* b  A7 n
[冀]-设计-路桥:
1 R, n  W0 c! u# Q6 Y0 r

8 B1 q3 N+ T4 _" _1 i2 V5 k8 S 中.png . y0 C* `1 S( X+ m: x& J! M
[京]-seulqs-桥
, S4 T. P- U$ P+ K& @) e

+ p# z2 \( o/ P( e$ p) e支座上板最好有钢板接触,别和砼直接接触3 N8 W% t0 P2 J1 ^9 R* \( I4 d
:-007:4 E+ {: e7 M+ ]- y
" i: z; h) ]& V
支座高度: y$ v0 @( G) R% W" D3 S. P1 f3 s" C$ ^
[京]-seulqs-桥5 c* V, X0 l& Y( g

5 P0 P; w3 N* |) h7 T2 X- ]& t你这个和我原来的差不多( }: r# i( ]' C) k5 U+ D! h5 u/ ^* V
[云]-H-桥梁:! J" L& j8 o7 ^  r. S+ R1 a+ O; f

2 u5 T3 e1 G5 S# A, G- p z0.png ,这张图垫石上是不是没有钢板
# r) X0 U! w4 w
[京]-seulqs-桥8 f* [8 o$ e+ e0 t2 Y
# A8 L; P  Q6 E1 ^
还是有钢板的。
: h1 N  Z; h+ w. V
[京]-seulqs-桥4 `) f& q5 H% R$ r0 P! S
8 h# V0 ^' M6 F% L
垫石上不在讨论之列
4 z: m; o! t' [6 y" d" F
[京]-seulqs-桥0 C$ Z' C* l" L& ^4 \& s

* K3 E! q' z/ m/ W& g$ Z是说支座和梁底接触2 X4 B, S2 [: x" x* c. G7 k5 |
[云]-H-桥梁:3 e/ R2 N  W# F0 o
' l/ p" m# \: l0 B
差不多啥
3 q! U7 G6 o8 M. k) T# q/ y) _
:-007:- ~. B" c/ r8 N2 i
8 S* c$ {9 z, U! M  t: X* }
梁底要预埋钢板  h! @! m5 I& i
[云]-H-桥梁:5 ^' U, g1 |8 }9 S( X. c' A& g

! f9 |" V, ?6 l/ Y7 l" N梁底那个与垫石有多大的区别呢
% \# n4 l+ ?+ A2 g( }5 m
[京]-seulqs-桥# J- R3 H. M# ?9 w, a$ d& X
3 p' B: D* Q+ W* Y: n$ P1 g6 [) g8 S/ P
梁底必须调平,垫石那没有关系1 d& @8 ]1 s6 M% y, V7 k6 Z6 |
[云]-sukewin-设计:1 @. Q* S6 X2 d9 L0 C7 f; v( F
6 W. r& f7 p/ v, u: a% U
气的作用都是调平0 h- a; r- W0 Y8 h  c0 Q5 z: J
[云]-sukewin-设计:: s5 H: u2 F- @$ h9 |3 R
- l5 {! ^& o$ W3 ~% D
z3.png 2 e' n3 x; B5 g
[云]-sukewin-设计:
) T0 d  H" V8 A+ n. u5 ~

) H$ O& o* [1 e9 Z我们这么搞3 a# S8 G6 |- T2 W+ Q
[京]-seulqs-桥; C# d, {3 C0 z+ [

, T& \- Y, ^8 l$ b# W5 C楔块里还是有钢板的' ]- B; J8 g* _# k+ `
[云]-sukewin-设计:& Q3 _2 d4 J# j" b9 R
8 ]9 s2 B! V7 i- O2 Q. t1 c
我们没有, g& s: ~& }' k( s* Z% W
[云]-sukewin-设计:9 I/ R7 w5 i$ x: m
. J( M$ Q2 |" E& W$ @  e
直接钢筋砼块。
8 k. g+ Z# ?- k
[京]-seulqs-桥3 [$ l% |1 G+ B* _( r5 \3 v

( S3 g' I) l/ ?$ L- d% y) L5 _那没有埋钢板好
2 o( K: N% U3 m- ~! ^& ]
[云]-H-桥梁:. X: U  G0 _! T# o
4 d$ P) \# m* p
个人钢板有钢板比较好- g  @$ ]3 o3 o
[云]-H-桥梁:1 C/ _% W5 t- Z5 r$ _5 j) M) p

# k* }. u$ O+ V& r, M+ `个人感觉1 B3 P( _. n! g7 W  D7 T
[云]-sukewin-设计:
: t1 C, ]: V4 O5 a! A3 ~" _8 T
& o+ h3 @0 A3 R6 t
为何不埋钢板就不好?5 y+ C* k# m/ `2 z! V
[云]-sukewin-设计:
! Q* @1 r' Z4 e2 u

, E0 p9 B" w0 |% D' B砼局部承压没有任何问题, V8 ~+ \, E4 U
[京]-seulqs-桥; C5 J4 Z/ V- g& O3 d; A
! R0 z! k6 K. i: i/ R  C$ h
砼调平作用没有钢板好
0 Y% r8 u" E: Q. P3 H+ e) n- M
[云]-sukewin-设计:3 F+ Z, Z1 ~+ p" n% b% R. k+ Q7 n  C
. i! B) |2 q4 p
没觉得,做了许多座这样的桥了,没发现有啥问题。6 s3 }/ Y! x: R* _; m2 o
[京]-seulqs-桥
: v' e4 V) Y, K. i4 A

5 ?' g1 X0 D$ |不好和不行,是俩概念: @9 s7 E- n' `) F0 q
[云]-sukewin-设计:
6 i; {. u# [! P6 e6 V  \! A* `8 J5 i

7 E$ o1 s7 P' a  J钢板制作起来比较麻烦吧。钢板顶部要弄出纵坡跟横坡
! ]) _# X0 E4 e$ y1 _
[京]-seulqs-桥
7 F. C) o2 ~0 ~' P
( p% F7 x$ j/ F
不是
! H1 \1 H9 Z% t% F, `% v
[京]-seulqs-桥! q4 m' G$ X# a7 _
3 Y" |3 c9 {( T$ E9 p: q6 I" P# F. F$ g
钢板进去一块,外露一块
- ^; B0 z" N  s4 y: D! s
[京]-seulqs-桥& E4 t6 E8 d* o
- a- O" E% y( @9 s; G
z4.png ! q! E$ i9 t; w, C, ?' I  E
[冀]-设计-路桥:& ?& X1 z/ u& P: g

4 H/ `" r! E8 A( B这方面的东西哪里有说明吗?
& W: I( G& T, [; n8 R: A! r
[京]-seulqs-桥& J# V, J& ]1 s
8 T4 K. a0 ]3 I4 s& F8 r7 o
调平了就行,没啥说明
' c# t1 H* \) y* s( P" n要说明也是在支座说明或者施工规范里

& l7 j$ ^6 k$ c" R. b. X) `# M
[京]-seulqs-桥0 L" G8 }2 t3 |* _
% t0 I; b7 Z& i. `9 W9 M4 M1 i6 K) ~) |
z5.png
( S8 I; n0 e# U! i& G" _
[冀]-设计-路桥:  j6 Q* X1 r) a% f4 a
, o$ n. S0 m3 F9 E, |
z6.png 6 v4 N+ O( z/ R5 A
比如这个图,上下都有钢板
, z9 u5 C& N! R8 `
[京]-seulqs-桥# u" x' s: c5 w& N+ Z6 ?7 x9 q
# p5 B- q8 S$ K$ l; w% M
这不是挺好的嘛
% z8 V8 _+ l, [' o
路桥隧-施工:
$ Y1 c' _' P' ?2 I0 Y

. p* i5 w6 @- ?& L7 d这个楔形钢板预埋很麻烦的,有的是在梁板预制时,在台座上留孔放砂调节钢板坡度,有的是直接把钢板放在台座上,下面垫钢筋调坡。总之都不好控制+ ~) ~$ Y' G4 f5 A: f
7 z  z- c8 u+ W6 Y) s/ C2 R
精彩评论倒序浏览

1.5万查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-12-13 18:19:16
对于支点的受力,就好像预应力锚头一样,就是一个很大的集中荷载,局部混凝土压应力很大,支点的负担是很重的。加钢板有两个作用,第一增强局部抵抗强度,第二是将比较集中的荷载分散,让周围的混凝土协同受力。但总而言之,支点加钢板就是帮助支点增强抵抗力。
举报 回复
CQJ791 发表于 2017-9-3 11:46:26
@ukewin-设计,现浇梁楔块下是否放置钢板?