采用Midas建模计算设计院成熟图纸,钢束拉应力过大,正截面压应力过大,这是为什么?

5588826 发表于 2017-5-3 09:39:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
图纸是省院成熟图纸,T梁,跨径50m,建立好模型运行,支反力、变形都比较正常,但是钢束的拉应力却过大,同时正截面压应力也过大。调束时减少钢束数量就多几个截面能满足要求。但是再减下去就不符合实际要求了。哪位能帮我看看是怎么回事呢?

50m简支T梁.rar

31.88 KB, 下载次数: 86

精彩评论倒序浏览

1.2万查看7评论

liujinjun 发表于 2017-5-3 15:16:48
这哪里是计算 就是照着cad画出来然后加荷载嘛 没有探讨性
举报 回复
哈哈1组 发表于 2017-8-25 08:42:47
图纸也放上来看下撒

点评

没有版权,根据保密协议,不能上传图纸  详情 回复 发表于 2018-12-29 11:06
举报 回复
liu_160 发表于 2017-12-13 11:56:26
计算不只是把模型弄出来~~~~~~~~~
举报 回复
liuxujian2... 发表于 2018-3-27 16:55:54
最好是附上相应的图纸吧。
举报 回复
5588826 发表于 2018-12-29 11:06:25
哈哈1组 发表于 2017-8-25 08:42
图纸也放上来看下撒

没有版权,根据保密协议,不能上传图纸{:5_159:}
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2019-1-2 09:51:32
楼主问题解决了吗??????????
举报 回复
ninedog 发表于 2022-7-8 15:42:27
是否钢束组的影响