预应力筋弯起的曲率半径最小取多少?

陌上花开... 发表于 2012-7-2 16:40:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力筋弯起的曲率半径最小取多少?
全凭经验取值呢还是有明文规定?又是哪个“明文”规定的?
我翻阅了一下图纸
发现50米T梁 梁高2.6米 预应力筋弯起的曲率半径6米--12米
10米跨径的后张板 预应力筋弯起的曲率半径10米
精彩评论倒序浏览

5817查看5评论

旭日东升... 发表于 2012-7-2 17:18:41
去看看《预规》第九章,就知道了。
1.jpg

点评

看来我规范还是不熟悉 谢谢!  发表于 2012-7-3 10:16
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-7-3 09:14:48
楼上没看清题目吧!
举报 回复
nantong316 发表于 2012-7-3 11:23:57
钢束圆弧半径一般最小取6m,规范第9.4.10里面有的
举报 回复
lzq1983082... 发表于 2012-7-3 13:57:10
预应力筋弯起的曲率半径最小取6m
举报 回复
jintao_2_ 发表于 2012-7-3 14:05:01
正解,最小曲率半径取6m
举报 回复