极限状态裂缝宽度验算不通过 什么原因

陌上花开... 发表于 2012-5-31 08:32:47 | 显示全部楼层 | 阅读模式
50米T梁  使用状态的都验算通过  可是极限状态的几种组合下 裂缝宽度验算不通过,什么原因啊?

全预应力构件蛇不是不需要输入 箍筋
对于非预应力板 箍筋信息在哪里输入啊
精彩评论倒序浏览

5654查看12评论

tmgc_c 发表于 2012-5-31 09:18:54
不懂你说的使用状态与极限状态是什么意思
举报 回复
seulqs 发表于 2012-5-31 11:47:25
说的不清楚。
到底是按全预应力构件还是A类,还是B类。只有B类和RC构件才会有裂缝只说。
箍筋是抗剪用的。
在桥博中,有专门的抗剪模块来输入并进行抗剪承载力验算。

评分

参与人数 2堡币 +2 威望 +1 收起 理由
suker + 1 很给力!
旭日东升 + 1 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
hitjohnny 发表于 2012-6-1 16:52:25
50mT梁肯定预应力啊,不会出现裂缝,正常使用极限状态要验算正截面正应力斜截面主应力以及施工阶段应力,跟你说的前后矛盾啊
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-6-1 18:30:43
预应力桥梁,计算出现裂缝,肯定数据哪里不对,好好查查。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-6-2 16:30:54
我再研究一下。。。
举报 回复
wei3322 发表于 2012-6-2 21:27:23
极限状态的几种组合下不需要验算 裂缝宽度验算!!!
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-6-4 09:54:06
感谢大家热情帮助!
我按照3-50 先简支后连续又重新建了一个模型
还是有一个问题
不知道为什么提示 很多单元没有预应力通过
除过端头封锚2个单元没有预应力 其它单元我都设置了预应力

还有一个问题
就是
使用阶段的温度升温降温 力 这块怎么输入
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-6-4 09:58:30
本帖最后由 陌上花开 于 2012-6-4 11:00 编辑

我把,模型发上来

谁帮我看一下吧
T梁.part01.rar (3.91 MB, 下载次数: 18)
T梁.part02.rar (2.43 MB, 下载次数: 8)


举报 回复
银河猎人... 发表于 2012-6-25 10:09:13
哥们,你的模型我下了是完全看不懂
举报 回复
银河猎人... 发表于 2012-6-25 10:16:24
我截取的你的模型图看不懂,还有横截面又不太对吧

模型和这种位置是什么意思

模型和这种位置是什么意思

钢束也不清楚

钢束也不清楚
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-6-25 11:24:56
很惭愧
因为是第一次 建模
所以又很多错误

模型单元 左右截面 Y 值输错了
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-6-25 11:27:39
我现在在慢慢摸索呢

等下次重新建模后再上传
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间