钢筋混凝土及预应力混凝土中采用水泥的标号,宜比所配制的混凝土强度标准值约高100号,水泥的标号并不得低于325号。有些资料建议水泥标号宜超过混凝土强度等级的2~2.5倍,例如C15混凝土所采用的水泥标号R28=170*2.5=425号,所以按新水泥标准,应使用425号水泥。# Z. g) d6 o' |( |- v. ]4 s' T2 T
为什么水泥标号要高于混凝土强度等级?这是因为在确定水泥标号时,水泥胶沙试样的水灰比都小于混凝土的水灰比,如规定硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥等的水泥胶沙试样的水灰比为0.44,火山灰水泥,粉煤灰水泥为0.46,但一般塑性混凝土配合比的水灰比大都在0.6~0.7左右。因此,若采用过低标号水泥,势必加大混凝土的单方水泥用量,所以是不经济的。从水泥对骨料的黏结面积来分析,水泥标号的确定是以重量比为1:2.5(水泥:标准沙)的水泥胶沙测定的,水泥黏结面积为2.5倍重量的标准沙粒的表面积。但在混凝土中水泥结沙、石的总表面,远远超过上述面积,如以C20混凝土为例,配合比为1:2.55:5.12(水泥:沙:石),水泥粘结面积除2.55倍于水泥重量的沙粒外,尚须粘结5.12倍于水泥的粗骨料表面积,只能从提高水泥标号来解决。若用过高标号的水泥配制低强度等级的混凝土,混凝土的单方水泥用量过小,不能满足混凝土密实度的要求,不利于混凝土和易性,甚至产生离析现象,这也是不好的,所以还应控制混凝土的最小水泥用量。