最大冲刷线与桩顶高程有什么关系?

陌上花开... 发表于 2012-2-27 21:01:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最大冲刷线与桩顶高程有什么关系?比如地面高是735  最大冲刷线是730,那么桩顶高程应取73还是735,桩顶系梁设在多高处?
2 O9 _+ ^, G9 I/ z5 B9 v0 a今天一个老总看我们的图,提出----以上述高程为例--桩顶高程应取最大冲刷线高程即730,桩顶系梁也设在最大冲刷线高程处。# U: \- q) ~! D6 Z  d
如果这样的话,                    就有5米的墩柱需要开挖施工,同时系梁也要开挖施工8 E+ s5 E/ C8 @0 f. |
此外,此时的桥墩仅指水中墩?还是位于河床上的桥墩都这样设计呢?
. {$ S& z2 ]# N- S( E
- P8 `1 J/ t$ j2 f# m/ h我们一直以来都是以地面线控制桩顶高程,以最大冲刷线控制计算桩长
7 ^9 Z% X1 E, @
' V! }( t5 m' m- L
精彩评论倒序浏览

1.3万查看6评论

cnmnqj 发表于 2012-2-28 00:34:24
本帖最后由 cnmnqj 于 2012-2-28 00:37 编辑 ' w1 v% e( W9 p" p& C# o  D
2 z, r3 I7 \* @; O. `% O
大家也是这么考虑的,以地面线控制桩顶高程,以最大冲刷线控制计算桩长,730~735之间算桩的自由长度。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-2-28 16:16:55
提出这个问题的老总说:一场洪水来了 把系梁冲出来 跟猫刨的似的  业主会骂的  据说一院做过一个这样的,施工的时候系梁被冲出来了 当时就挖掉重新做   把系梁做低
举报 回复
西口河山... 发表于 2012-3-10 21:15:02
系梁的作用和承台是有差别的,你上面所说的系梁被冲出来是个美观问题,是个人为要求。实际中有必要适当将系梁下埋,虽然效果是一样的,或者计算都能通过。但是没必要非埋到最大冲刷线以下,如果你的系梁埋到了最大冲刷线以下,施工期间就被冲出来了,那请计算一下你的最大冲刷是否正确。最大冲刷线一般是不容易那么冲到,除非发生了特大洪水。
举报 回复
lzwpd 发表于 2013-10-24 19:10:07
以地面线控制桩顶高程,以最大冲刷线控制计算桩长$
举报 回复
旭日东升... 发表于 2013-10-24 19:17:47
估计你们老总还很年轻,没见过高桩承台之类的。只要桩基的承载力能通过,就是没有覆盖层又如何?大江大河的冲刷是很大的,如果真的要把承台系梁放在冲刷线以下,那要费多少钱,估计要把整个河道都要围起来才能做系梁承台。/ B( @: P0 l+ H3 c+ e9 N
    对于高于地面线(河床线)的桩基属于高桩承台(系梁),低于地面线(河床线)的属于低桩承台(系梁)。5 `- C( D6 n, y$ n' ]

点评

也不年轻 可能还是见得少吧  发表于 2014-10-30 08:53