箱梁顶板负弯矩束同长度范围内桥面板混凝土什么时间浇筑

陌上花开... 发表于 2012-1-14 10:34:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
标准图中,箱梁施工工艺流程“a.设置临时支座并安装好永久支座(联端无需设临时支座),逐孔安装箱梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋。b.连接接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头段顶板束波纹管并穿束。在日温最低时,浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯矩束同长度范围内的桥面板。。。”
是不是说箱梁顶板负弯矩束同长度范围内桥面板混凝土是在箱梁架设到桥墩上之后才浇筑的?比如说20米箱梁 负弯矩钢束半跨长度是3米 6.5米 这个范围内的顶板混凝土预制箱梁的时候是不浇筑的?不知道我理解的对不对
精彩评论倒序浏览

3904查看2评论

seulqs 发表于 2012-1-15 01:01:34
此时的桥面板是湿接缝的意思,就是在拉负弯矩束的时候,要把那个范围内的湿接缝浇筑好了,以构成连续处的结构成为较为紧密的整体。
预制梁只有在顶板开槽那是空着的,还有就是现浇中横梁(连续端)是后来浇筑的。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-1-15 16:30:08

原来是这样
那么说标准图上说的有些模糊
我还奇怪箱梁顶板负弯矩束同长度范围内桥面板混凝土怎么会 预制梁的时候不浇筑呢
举报 回复