空心板施工一个小问题

陌上花开... 发表于 2011-12-17 17:53:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近技术交底 施工单位提出 我们设计的空心板 兜吊孔80mm*25mm虽然钢丝绳能通过 但板间距只有1cm   起吊时打的结通过不了 5 M. T! T: G+ F: P- d
他们说我们应该在梁顶增加一些吊装钢筋,施工的时候他们要先把梁兜吊 架设上去 再通过吊装钢筋吊装到位- q  j* R( `4 u; d% t7 V: c+ r
# X/ [( N% f& G; z
以前做的很多桥 施工单位都没提出这个问题" J9 z9 L+ O- ]/ |. ^) {# Q5 V
0 L$ ?. ?1 g, S, p
不知道大家施工的时候时怎么解决的?
精彩评论倒序浏览

7930查看8评论

albe 发表于 2011-12-18 08:45:06
兜底吊就是很麻烦,还不安全,建议采用吊环,用双排筋就可以
举报 回复
jx_yanzhen 发表于 2011-12-19 14:46:52
关注下,交通部的标准图都是“兜底吊”的。施工来谈谈优缺点
举报 回复
z2l1y1 发表于 2011-12-19 19:48:04
应采用兜底吊,比较安全,一般图纸中应设计预留吊孔
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-22 17:56:29
嗯,采用吊环是比较普遍的,兜底吊必有吊孔,否则钢丝绳无法正常通过1cm的空隙

点评

有吊孔 ,边板悬臂处是80*40 中板侧及中板是80*25 但是施工单位提出不够用,还需预埋吊装钢筋  发表于 2012-2-27 21:05
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2012-8-22 19:00:19
施工单位自己的问题,预留的吊孔是80*25,也就是说2块板放在一起的时候,孔有80*50,这个孔洞完全够钢丝绳穿过。关键在于施工单位给钢丝绳打的结套,有经验的都不会出现他们说的这种问题。2 s0 \# F3 d3 _8 t3 y1 F$ V' }
以前的标准图是采用吊装钢筋,后来取消了,规范上也有要求。那是因为吊装钢筋必须勾住受力主筋,造成保护层厚度的影响,吊装中也容易使混凝土受拉破坏。
举报 回复
冬日骄阳... 发表于 2013-12-7 16:35:23
guogaizhou2010 发表于 2012-8-22 19:007 }) U2 v6 |! Z. b
施工单位自己的问题,预留的吊孔是80*25,也就是说2块板放在一起的时候,孔有80*50,这个孔洞完全够钢丝绳 ...

2 |2 z, ]# ?7 v0 t2 r小弟支持您的想法,受教了
举报 回复
csusunsky 发表于 2013-12-8 15:03:43
建议留吊环,这样吊装施工方便,安全性也更好。
举报 回复
liming123 发表于 2013-12-8 19:25:44
建议用吊环施工,这样方便一些。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间