本帖最后由 小玩家 于 2012-10-24 12:13 编辑
1、跨南大堤引桥为(4×70+65)米一联连续刚构,采用支架施工方案,从南引桥向南塔方向逐跨进行施工。 2、主梁采用斜腹板式等高箱梁,为双幅分离式单箱单室截面,箱梁底板与顶板同斜率,腹板斜做,梁高为3.7m。主梁跨中顶板厚25cm,底板厚35cm,腹板厚55cm;中跨支点处顶板厚45cm,底板厚80cm;边跨支点处顶板、底板厚度随伸缩缝不同而变。 箱梁底板中心线两侧均对称设有通气孔,纵向间距为3.0m。 3、箱梁为二向预应力混凝土结构。梁体除布置纵向预应力外,在桥面板内设有横向预应力筋,纵向预应力束采用22 .24及9 .24两种钢绞线;横向预应力束采用4 .24的钢绞线。标准强度均为1860Mpa。预应力钢束设计张拉控制应力为0.75 。顶板钢束采用单根张拉,每根钢绞线张拉控制吨位为195.53kN;腹板与底板钢束采用整束张拉,腹板每束张拉控制吨位为4301.55kN,底板每束张拉控制吨位为1759.73 kN。预应力钢束采用张拉吨位与引伸量双控。预应力设计计算所用的有关参数为:管道摩阻系数0.55,管道偏差系数0.0012,一端锚具变形及钢束回缩量0.006m,钢束弹性模量1.95×105Mpa,钢束松弛率3.5%。 4、箱梁正、负弯距预应力钢束均为一端张拉,腹板与底板钢束张拉顺序先腹板后底板,腹板从高处束开始向底处顺序张拉,即先长束后短束,底板束先中间后两边。左右腹板束要对称张拉,底板束以箱中心线为准对称张拉。
(1) 《公路工程技术标准》JTJ001-97 (2) 《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89 (3) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85 (4) 《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 (5) 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024-85 (6) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(1996年) (7) 《预应力锚具、夹片和联结器》GB/T14370-93 (8) 《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85
70米等高箱梁,基本已经达到等高箱梁的极限值,难度之大,技术之先进,国内少见! 目前,阳逻桥长江大桥已经通车运行数年,该桥各项指标均安全! 阳逻桥长江大桥——是湖北省交通规划设计院设计的一座特大跨径悬索桥,主跨1228m! |