板式支座橡胶垫上钢板

xiaogen517 发表于 2011-4-25 08:08:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
板式支座上钢板的作用是什么?如果上面三公分的钢板放不下怎么办?用一公分的代替行吗?
精彩评论倒序浏览

7786查看10评论

seulqs 发表于 2011-4-25 09:56:30
板式支座上钢板的作用是调平作用。放不下?是具体什么意思?
举报 回复
xiaogen517 发表于 2011-4-25 11:44:44
回复 seulqs 的帖子
5 ~, ^% q1 d# z; g- {, ?8 K
, N. j1 w$ Y' G7 _/ T垫石打高了,没有了放钢板的空间啊
举报 回复
seulqs 发表于 2011-4-25 11:53:30
那你看看1cm的钢板能否调平,有点难度 要么打掉垫石 要么想别的办法 看看桥面设计标高不变
举报 回复
hanjian272... 发表于 2011-4-25 14:40:57
1cm有点恐怕不够啊!
举报 回复
xiaogen517 发表于 2011-4-25 19:04:17
回复 hanjian2722222 的帖子
4 {8 _* f8 }/ t1 E: k
5 I3 ~; m9 d) y$ O; P8 A9 K( M有没有好的处理办法啊?
举报 回复
hanjian272... 发表于 2011-4-26 09:19:17
凿垫石啊!还能有什么办法?不过如果跨进不大。如果是十几米跨径的板梁的话1cm问题也不大。一家之言,仅供参考!
举报 回复
xiaogen517 发表于 2011-4-26 11:47:19
回复 hanjian2722222 的帖子- U# q# C$ l6 M. A

$ a: I& z6 l8 r凿下去两公分还是全凿了好一些?
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-17 09:11:44
应该可以凿下去两公分,但是注意垫石钢筋保护层要保证
举报 回复
辉哥 发表于 2011-6-18 06:01:17
垫石都浇筑了,莫非你的梁还没预制完毕?还能改??
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-6-23 10:07:26
我估计是后放的钢板,不是预埋在梁里面的,建议还是在支座垫石上相办法,钢板太薄的话就起不了什么作用了。