停工三个月对悬浇结构有什么影响(正在做监控的一个项目)

solo 发表于 2010-9-25 20:24:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
目前在做一个施工监控的项目,由于西藏那边天气的原因,要停工三个月,这将对已浇筑的混凝土块产生影响,停工时已浇筑到八号块,请问三个月后对结构有什么样的影响?复工后的标高该怎么处理?三个月悬臂段将会下挠多少?
精彩评论倒序浏览

3682查看4评论

onebook 发表于 2010-9-26 11:26:31
现在就要做好标高的的测量,复工时再复测,找出标高变化,注意温度,收缩徐变的影响
举报 回复
qiaoliangl... 发表于 2010-9-26 11:58:56
这个东西下挠多少,谁也不知道,不同桥不同特性,建议你现场加强观察,在模型中,模拟下,看看三个月放那会有什么变化。
举报 回复
lzd2001124... 发表于 2010-11-28 20:38:21
寒冷地区间隔三个月
1.收缩徐变引起的变形差,可能造成合拢困难
2.混凝土龄期不同,前后两次浇筑混凝土的强度差,可能使后续搭施工缝截面变为薄弱截面
建议:
1.监控量测不能间断,发现问题及早解决,是否可应用满堂支架法施工?
2.后续施工前实测前段混凝土强度,讨论是否有必要调整后续混凝土配合比

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
wentao + 3

查看全部评分

举报 回复
lch8630 发表于 2010-11-29 21:59:41
应该没有太大变化吧 后续的立模标高还是可以调整的吧 具体不是很清楚 也在做监控 不知道楼主放不方便上传点资料  现行谢了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册