搭板关于搭板上需不需要铺装的问题

qqwwss2008 发表于 2010-4-25 16:04:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一次做一个混凝土桥面铺装的设计,审图的说搭板上面不宜再设混凝土铺装,各位认为是怎么样呢?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看8评论

xiaoye_506 发表于 2010-4-26 13:03:55
搭板一般与桥面铺装齐平。如果有沥青混凝土,那么搭板应该做到沥青混凝土层底下。如果无沥青混凝土。搭板应与水泥混凝土铺装一样平。
举报 回复
yangcui 发表于 2010-5-9 09:54:58
觉得搭板上面的覆盖层最好厚点,这样不容易脱空。
举报 回复
zd_zhoulei 发表于 2010-5-9 13:37:23
我觉得还是需要,就当是磨耗层用,便于将来破损后好修补。
举报 回复
pcx07 发表于 2010-5-10 21:27:06
我施工过几座桥,搭板上都没有铺装,也不做防水层,铺装的作用实际上就是把轮压按45度角分散到梁上,对荷载分散做用,从这一点来看,搭板没有必要做!  仅为本人观点!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2010-5-11 10:26:11
楼上,如果是沥青混凝土面层,不做搭板,能否?
举报 回复
hljhrb 发表于 2010-5-12 13:36:54
台后路基上直接摊铺沥青不用搭板过渡理论上应该可行的吧??
举报 回复
sjzf 发表于 2010-5-13 10:04:02
搭板还是要做的。无论是沥青面层,防止跳车。搭板一般坐在沥青铺装下面。不再另作砼铺装。
举报 回复
pcx07 发表于 2010-5-19 08:44:24
我没有见过不做搭板的,如果这样的话桥头跳车很严重吧!
0 c) _2 |/ w6 f( h1 H规范原话是这么说的:高速公路,一级公路和二级公路的桥头宜设置搭板.搭板厚度不宜小于25cm长度不宜小于5m.) I: H% f; Q: c  v5 `& x2 a" D
一个宜字,看大家理解了!