最近帮朋友做了几个排水渠上的小桥,本来是小桥没什么好说的。可是做过才知道,这种小桥的设计有自己的特点。(附件中含有图纸和计算书)
1 台后土侧压力荷载选用。对于大桥,规范有明确的规定。现在常用的有城市荷载规范和公路桥梁荷载规范。城市规范中有车辆荷载和车道荷载。城-A车辆荷载是70t五轴的车,总长18米。城-B是30t 的三轴车,总长4.8米。小桥长度才7.5米,这时出现一个问题,城-A 的车比桥还长。计算有活载的台后土侧压力时,城市-A作用在破坏棱体上的总重42.8t,城市-B 是64.3t。城-A 小于城-B 。
2 在桥上加载求支反力时荷载选用。在桥上加载求支反力时,本来规范有明确规定采用车道荷载。但是对于这种小桥采用车道荷载会不会失真,不能反映实际桥梁的受力呢?我的计算结果如下,城-B 车道荷载加载时,支反力56.8t,车辆荷载加载时60.3t。公路-II级车道荷载加载时,支反力51.8t。车辆荷载加载时67.0t。可以看出车道荷载还不如车辆荷载的支反力大,车辆荷载更能反映实际情况。对于城市-A和公路一级则为车道荷载更大。综上所述,对于小桥设计时,荷载选用,应该慎重考虑,多试试,看哪种更合理
3 桥台设计特点。对于排水渠,多为地上直接挖出的小河,桥台设计时有些地方与一般的桥梁不一样。一般这种桥台设计参考两种资料,一个是桥规里面桥台的设计,还有就是水工挡墙的设计。首先,考虑和两侧档土墙的接顺,如果考虑防渗,还要注意桥台和挡墙的接缝处理。然后,泻水孔设计符合水工挡墙的要求。如果水位很高可以不设泻水孔,防止渠水倒灌。注意河底铺砌。
4 桥台计算时,工况考虑与一般桥台不同。因为是水渠,可能出现以下几种情况。渠中无水,挡墙后高水位,此时对桥台稳定性不利;渠中有水,台后低水位,此时对桥台基底承载力最不利。所以验算时应该分开考虑稳定性和承载力的验算。 |