记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
+ X5 ^! O `: u7 }, H9 t! D$ X* W1 _* k, c
工况
1 `; m$ N8 C, ~) k! N | 截面位置
- k: B6 }2 i) @. @1 \: n | 问题孔
5 K" V) l8 `% W8 j7 a/ E$ m8 S应变变化量(με)7 X# Q# n6 X- }* l8 Y d5 A
| 对照孔
$ i+ {, B0 ?& `" @+ f应变变化量(με)
& V2 c+ z. t, r: S- u7 ]8 J | 浇筑至l/4
4 f( t* q5 F E7 ]5 ~5 l) E1 H | 先浇筑侧拱脚
- d# Q$ y, [' q ]' B | -23.3
2 F( i6 g% a5 N* M. ~ | -14.30 |2 x: \5 Q* d" s( E
| 后浇筑侧拱脚
9 P4 I; a/ ^# S f' p/ ` | 64.6
5 K$ y( V' `" m& @7 s; Q | 5.22 }! B3 G4 n+ x: R
| 浇筑至l/25 `: {/ d/ ~" E0 S' h& \7 ~6 P
| 先浇筑侧拱脚1 T. ^3 ?8 v; ]7 G! K
| -40.8! [9 Y8 ]4 H; Z
| -18.6
1 Y6 G9 k0 ~7 G- o/ s | 后浇筑侧拱脚" X* P9 R6 M# S- O9 T+ Q
| 99.46 j; K U- Z+ s
| 5.8
7 w; y0 F' }( Y; _/ v6 D- H# E. N) c | 浇筑完毕
% P. s' X6 r$ Y | 先浇筑侧拱脚
3 A6 k' C( w8 g# w3 f | -66.9
: c4 i) J* H& g' p/ s6 l- C | -16.4
' B/ r( K: g2 N3 x& B! o0 m: @ | 后浇筑侧拱脚" c [! L/ Z$ \
| 141.9) {% i ~7 Z; b5 w. o
| -14.3. k% I. v3 D3 [
| & e! M9 s! c. y7 v1 ~0 ? }6 F
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
7 x4 M4 I. o4 T, A+ X |