桥梁加宽需要注意哪些问题

风舞乱刀... 发表于 2009-9-8 17:55:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位,桥梁加宽需要注意哪些问题啊?
" i5 ?  L  w9 R& C% @8 X新桥跟旧桥的墩台钢筋连不连接在一起啊!2 ?" r& N1 S5 ?: l
最后铺装层怎么连接!
3 r- n4 J" q4 P" j. j* \2 W1 F2 F! z谢谢!
精彩评论倒序浏览

6652查看5评论

leeyanxian 发表于 2009-9-13 20:11:40
1、新桥与旧桥的墩台的沉降不一样,一般的钢筋不连在一起。
4 u4 |! {- J9 q% n4 `( k2、桥面铺装拆除重做或只做加宽部分的铺装,这要看你下面的梁(板)是怎么处理的 要与梁(板)相对应。
举报 回复
FLiang 发表于 2009-9-14 21:31:55
根据不同结构采用不同的方案
& [3 Q1 C7 B& \+ d  M老桥为扩大基础:新老桥上下部都连接,并在新桥下部形式和老桥一致,为防止不均匀沉降可增加桩基* T# c- t. L- x
老桥为桩基:上部结构连接,下部不连接
举报 回复
jinjuanzha... 发表于 2010-6-18 15:28:01
楼上说的有什么依据没有?{:4_117:}{:4_117:}
举报 回复
vicky 发表于 2010-7-18 09:21:00
对于老桥为扩大基础的,拼桥基础采用U台接桩基,这样可以防止不均匀沉降
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-6 09:04:17
加宽的不均匀沉降确实是个大问题,不过桥面铺装也不好弄啊
举报 回复