曲线桥梁发生横向水平位移和扭转变形的讨论

fybwl 发表于 2006-8-12 15:38:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
弯桥箱梁在设置独柱墩时,处理不当,箱梁两端会向弯道内侧发生扭转,产生横向位置。在设计过程中,我们如何分析这些问题,希望大家能给高见。

个人理解处理方法:
1、设置预偏心。
2、在桥台或过渡墩处拉大两个支座间距。
3、做曲线梁时,联长不要太长,控制在100米以下。

讨论点:
1、设置偏心,设置多少,如何确定,大家一般考虑那些因素?
2、施工注意事项?
3、如何避免支座脱空?
4、横向偏移产生原因?(温度,扭转)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
wjx5461 + 1 提出讨论话题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6683查看10评论

ztbox 发表于 2006-8-14 17:40:55
支座偏心量还是通过试算看扭矩包罗图比较准确,不太容易直接计算清楚。建议单双支座同时交替使用以防脱空。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
fybwl + 1 鼓励技术讨论

查看全部评分

举报 回复
hehua 发表于 2006-8-24 22:43:36
弯曲半径搞大一些就没什么问题,自身结构刚度能克服
举报 回复
seys88 发表于 2006-9-20 11:57:37
我最近也用midas计算了一座16+4*20+16的连续箱梁桥,半径60m,桥宽10m,采用单梁模拟,内外梁重量差产生的扭矩采用手动计算后输入,计算的结果发现桥台处的内外侧支座都有可能脱空,后来实际做的时候在中间加了两个双柱墩。

评分

参与人数 1堡币 +1 威望 +1 收起 理由
fybwl + 1 + 1 个人经验

查看全部评分

举报 回复
w-jc 发表于 2006-12-24 16:22:20
呵呵,谢谢你!我先下下来看看后再说!
举报 回复
xieyinsh 发表于 2007-2-15 13:33:28
小半径连续梁发生横向位移的桥梁一般是支座设置有问题,我所见到的情况是:
1、设置有单项支座,但单项盆式支座的吨位选择偏小,导致横向不能限位;或者支座本身质量不好,目前支座质量普遍不是太好;
2、所有桥墩采用板式橡胶支座;
3、部分桥梁设置有固接墩,但设置位置不是太恰当
我所见到的连续曲梁横向变形呈“S”形,建议合理设置固接墩,对1联跨数多的固接墩应设置2个以上,方能较好限制结构横向位移

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
fybwl + 3 + 1 原创内容

查看全部评分

举报 回复
等有缘的人... 发表于 2007-12-16 13:01:55
弯桥对下部基础的影响比较大  预应力会产生横向水平力 对墩会产生横向水平弯矩 建模的时候因改考虑下部基础
举报 回复
efface2003 发表于 2007-12-18 21:28:20
目前正在做一个30米的,支座偏心已经调了15cm了,左右端头支座反力有20t差别。
举报 回复
wangweifen... 发表于 2008-6-21 18:30:49
建议大家看看,孙广华的曲线梁桥程序,计算弯梁桥还是蛮方便、蛮实用的。
举报 回复
jiadi 发表于 2008-6-22 00:00:10
曲线太大的话,一般做成双柱!
举报 回复
龙秦 发表于 2008-6-26 22:07:12
处理过类似问题的实桥,由于非对称加载,引桥梁体倾斜。
若曲线半径较小,且全桥均为墩柱或单支点支承,当施工阶段非对称加载(包括护栏、铺装等),易出现桥台或交界墩位置双支座的一个支座脱空,出现负反力;
全桥易产生横向位移和绕桥轴线的转动,同时由于桥墩和梁体连接方式的不同,也可能使桥墩发生横向弯曲。
设计此类桥梁,尽可能的采用双柱或单双交替,增加下部支点个数,作用明显。