连续梁合拢临时锁定时机问题

ghost435 发表于 2008-7-17 11:32:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续粱合拢前,必须对合拢口悬臂端用劲性骨架连接并焊接锁定。问题是:夏季晚间梁体结构温度也很高,热量短时间内很难完全消散,我实测了箱粱结构截面竖向温度分布(凌晨2点),腹板和底板温度基本一致,而顶板温度相对要高4度左右。这个时候同时也进行竖向线形测量。另外在凌晨6点钟的时候也进行温度和线形测量,将两次测量结果进行比较。可知竖向线形(最大悬臂端)差别10mm左右。那么什么时候锁定最好呢?是凌晨2点钟,还是6点钟?
精彩评论倒序浏览

4002查看7评论

dominic122... 发表于 2009-1-6 08:41:15
不看几点焊、看砼温度低时焊最好!
举报 回复
linqinnan 发表于 2009-1-9 11:06:51
6点钟,因为此时全梁的温度基本接近。我也做过施工监控,施工单位对这个不是很重视,基本都是在早晨锁定的!我觉得对于这种连续梁结构来讲,这种影响不大。除非向斜拉桥这样的柔性结构才会有比较大的影响。一点见解,欢迎交流!
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2009-1-15 22:40:37
2点钟会比较好,一般来说
举报 回复
longjian 发表于 2011-4-27 20:22:38
6点钟,此时全梁腹板/底板和顶板的温度基本接近,消除了温度变形
举报 回复
xhjqtb 发表于 2011-10-27 22:47:57
锁定完成后,温度开始上升时最好
举报 回复
yubin8630 发表于 2011-12-28 09:35:40
我也觉得是凌晨6点左右
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-22 17:58:58
觉得是凌晨6点左右
举报 回复