合拢段取值问题

ghost435 发表于 2008-3-29 19:23:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问合拢段为什么一般都取值2m,基于什么原因考虑的呢?另外,实际施工时,施工单位浇筑边跨直线段时,实际浇筑长度比设计值小了20cm。所以合拢段长度必须由原来的2m变成2.15m了。这对结构有影响吗?急盼回复!
精彩评论倒序浏览

4475查看4评论

WZHI 发表于 2008-4-1 15:30:36
关于合拢段取值问题其实并没有强制性规定,合拢锁定后,其概念只是后浇带,实际浇筑长度对结构未必有影响。请参考

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
ghost435 发表于 2008-4-1 17:32:44
谢谢答复,我的看法是:合拢段长度选择不宜过长,主要是考虑到要求合拢段在极短的时间内(1~2小时)浇筑完毕,这样浇筑的混凝土能在温度比较稳定的时间段内完成初凝和终凝,等温度变化剧烈的时候,混凝土已经有了一定的强度,此时能抵抗温度变化产生的应力作用。不知这样理解对不对。或者是否还需考虑其它因素。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
zhuxueren2... 发表于 2008-4-6 21:10:22
我比较同意楼主的自身意见.合拢段是非常出现裂缝等问题的.我们现在的合拢段施工都要进行配重的.若长度的过长的话会影响施工进程的.特别温度过高时,混凝土的初凝和终凝的均一性相对要求过高.适当控制的长度对整个结构是有好处的.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
guitar39 发表于 2008-4-13 16:52:42
我就做了一个桥,边跨合拢段采用2m,中跨采用的3m