连续箱梁应力分析验算

283657961 发表于 2008-4-8 22:16:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
3跨连续箱梁,按全预应力设计,中间两支点处箱梁加横膈版,设过人洞,该处应力突变正常吗?就是变小。下缘最小0.5Mpa,本人想提高到1Mpa,该如何调束,还有就是需要不需要通长顶板束?

点评

不知道你用的软件是什么,对于用平面有限元计算的,估计没有这种现象,如果是空间有限元计算的,就可能有,但不是真正反映的底部正截面应力,而是立方体应力,有方向的。  发表于 2012-6-13 11:37
精彩评论倒序浏览

3813查看3评论

lambwolf 发表于 2008-11-13 09:38:32
按规范来 支点处 有横隔板时  计算截面取横隔板侧面的梁截面
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2012-6-13 11:21:31
不考虑该处变截面的影响,用其附近截面。
举报 回复