多跨多联连续梁施工问题

283657961 发表于 2010-7-29 12:00:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
多跨多联连续梁设计时考虑施工问题,25m跨连续箱梁梁高一般取多少?取1.5m高,净高1m对人进入箱内张拉钢束有影响吗?相互两联的梁端张拉空间影响大家一般如何处理的,除分段施工,单端张拉,大家还有什么办法处理?
精彩评论倒序浏览

4076查看2评论

狂飙一路... 发表于 2010-7-29 16:45:47
预留施工缝啊4 ?: T/ N7 z- I( l- B6 h
如果是多联桥  分联处就需要预留张拉空间
举报 回复
孙理珍 发表于 2010-9-30 15:07:25
你的25米连续箱梁是什么样的呢?若是常用的小箱梁,梁高1.4米就可以了,且梁式先预制的,实际为先简支后连续结构,是目前常用的。
举报 回复