关于真空压浆的讨论

styuan1314... 发表于 2007-5-14 23:56:31
楼主说得不错.目前设计上都是明确要求采用真空压浆工艺,但现场施工具体操作上并不理想.很多人已觉得真空压浆在很多现场施工中很难保证质量要求,不如用传统方法来得实惠.
举报 回复
nh2005 发表于 2007-5-15 17:26:26
我是在施工单位.$ A# L4 V) e* g" O% o) k) j; s0 x7 f
我们这里采用的真空压浆.- S. r) O% C9 i/ l) i/ }
我觉的有几个优点吧
. j4 k. E3 s6 e一是要比普通压浆快的多.1 q8 R, M; @2 G* ?; l" {
二是一般不会出现压不进去.+ [9 o& k8 v' Z' o
三是波纹管内的浆体比普通压浆要饱满) w$ @# R0 t1 ~
个人意见~
举报 回复
yangbin234 发表于 2007-8-2 11:49:30

楼主说得不错

我是在一家广州的市属施工单位,做过很多预应力桥梁,但真空压浆没有实施成果一次,虽然很多设计图纸要求真空压浆,但实施时经常不成果,后基本改为普通压浆。
  @( h/ h1 @1 F0 e我估计在大型重要桥梁等结构,必须要真空压浆。这些在那些大型施工单位可能经常使用。% G1 O" V: I( T* F! Y" C
唉!有差距,向行业先锋门学习!

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
tongjt 发表于 2007-8-4 15:57:01
我们施工的连续梁桥都采用了真空压浆,但没有一种好的办法对结果进行检测。
举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-5 16:05:08
真空压浆一般用于波纹管长度比较长的地方很有用,一般的压浆方式当波纹管长度大于50米的时候,会很难压,饱满度得不到保障。采用真空压浆的话,一般只要波纹管不堵,200米都能压过去,而且饱满度都有保障4 n6 o9 i9 M/ W: Z, L6 R5 I/ g& W
还有真空压浆能把原波纹管里积留的污水能排出。; k0 x* ]/ G8 V4 K
个人意见!~~~~~~~~

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-5 16:06:32
现在一般大型点的连续刚构、连续梁都采用真空压浆!~~~~~~~~~
举报 回复
kuangren20... 发表于 2007-8-11 17:06:55
确实实施起来很难,设计上要求都是真空辅助压浆,但是主要是太麻烦了,
9 r4 n8 A6 o6 q0 ?我们也没有用。还是用的活塞式
举报 回复
dengssky 发表于 2007-8-14 13:20:24
狂人202  你是不是莫?在四川路桥公司
举报 回复
rumeng 发表于 2007-8-16 15:54:33
我是在施工单位.
; E. h! a* d2 h; T我们这里采用的真空压浆.8 v+ I- X, x& j$ ~
我觉的! T6 e8 I- S1 z& N
真空压浆采用塑料波纹管成本要高
! F* @* q: a2 S  k: y4 q- h7 H压浆效果一般,和普通压浆区别不大。5 y& F- d, z9 W; O
塑料波纹管摩阻小在理论上可以节省钢绞线,实际设计就不得而知了。7 _5 L3 {, @+ p" v3 F6 w1 g
个人意见~

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
boboyhb + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
giunti 发表于 2007-11-30 16:35:37
个人感觉现在真空压浆没有统一标准,而且设计的图纸上面竖向缺少真空压浆措施。
举报 回复
yrf1981 发表于 2007-12-5 13:23:15
真空压浆速度还可以,质量不感保证
举报 回复
lihch 发表于 2007-12-11 08:39:41
其实真空压浆不是真空吸浆,它是有抽到0.01mpa的真空度,但是他主要是靠螺旋杆压浆泵往里边压浆的,这样才能保证他的密实度,而且压完还要持压2-3分钟,根据杭州湾大桥的经验,这样还能压进去半桶浆.$ V$ F. {: t5 W/ l3 u
压浆:0.3-0.4mpa, p0 ]) T  x8 `' X+ y7 r4 I2 N
持压0.7mpa
2 ^. `( b) \5 |0 [9 F/ K另外压浆关键这个浆很重要,一般w/c控制在0.33较好
举报 回复
zhufei701 发表于 2008-6-11 20:21:37
塑料和铁皮管现在价格差不多,所以都愿意采用塑料波纹管,既好施工,灌浆又放心。
( N% s8 s3 ~2 L* p) w. a% Q我们工地现在也采取真空注浆,但第一天注浆就有两索出现堵管问题。对于注浆堵管,同行们有什么好的办法解决?
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-6-12 21:22:02
和大家感受差不多,施工单位通常不喜欢真空压浆,对于跨径较小的多数还是用砂浆机配空压机,操作毕竟简单
举报 回复
xtdtm 发表于 2008-10-29 12:01:16
北京建筑工程学院购买了日本的脉冲式混凝土雷达,希望能对灌浆的饱满情况做出一个判断。