请问对于这种钻孔灌注桩淤泥较长段 桩基嵌岩深度1d是否够了
% I. D1 _& @2 p+ V0 ^/ F |
星神:
/ R) i$ s/ I$ E$ f* [: m
2 `2 g* Z! w' H- E3 L规范说的是2.5d
( B. R2 E& a' h( H! a |
(浙)-小陌-路桥:
: Z W5 z% Y8 Q- l) a* ~" G& X! w9 O% O3 _
至少的
" e* k( }' [2 H5 a" r. } A |
星神:
/ J0 j+ ]; L9 A+ I+ A
- ~( U+ p, n& D' f9 Z. l* J0 L6 j必须的$ E; ?1 i# K7 m4 y( g% ?4 Y
|
豫-桥梁<p@qq.com>:( u: r M7 G" v
9 j/ @' {$ E4 b2 G额
' w5 V R! F6 u- Y7 K |
粤-LP:* n+ n: T+ I% s7 S# x& y
" F7 ?2 v" u* v* J, n+ U6 i
微风化要2.5d
; D. R9 V) r: L |
粤-LP:) a4 ^ ?0 j& @1 p% ~8 T
$ t+ Y4 | ~( U# \4 h9 D
吗
( C) R: U5 r' G) y! k6 w }* A |
(鄂)-amuch-桥:, G+ e r* E# i2 L# k7 r* ]! E1 `
8 Q' T. P# i4 x
淤泥和淤泥质土是两个概念,好不
# b# l3 W# ]# J* e5 H |
000-鹦-桥梁:/ O3 d3 R7 m* a/ w% H( P
" p8 e8 X- z( V0 L1 C, V
保险点3d
* F% U2 j* _4 h8 Y j |
粤-LP:. i8 h; v! V; j- M: I# H
$ ?5 L4 k/ R& U; x3 H5 _% ^0 K* x
算上中风化吧
5 l( X) m; o! { |
星神:
# o* N# h I! e( f& S. {" s% C2 B3 r6 }7 S5 u6 n2 T7 w9 m
你不管他什么土质 如果摩擦桩不够 就直接到2.5d
/ ~: G$ E8 {9 B8 G |
(浙)-小陌-路桥:6 b- }2 I: ]6 c I' [5 `3 \5 `6 Z
2 X, y, e8 z3 n) f: p
多了也是浪费,说实话施工的也不会再往下打9 ~0 O7 b: s8 d/ f# }$ ~- \) f8 P
|
星神:" A, Y8 i+ o4 W" n
/ R5 H5 S. F! K( x- `现在都讲究个责任
! O6 z/ G3 m1 f4 L |
粤-LP:
9 i/ y8 Q5 A2 i g) w7 ?( F r
( l3 ]2 E1 X) g9 h* \" |9 o按端承桩计算 至少需要进入微风化几倍d多少
+ D! J$ g6 I. U% r& J$ f+ Z7 { |
士兵突击:
! o- o9 y- t5 x* p; l7 a1 {$ q1 c) R2 q- v/ _
哪位有L型盖梁柱式墩盖梁配筋图
# j' k! r6 M* x: B. d ~! v B* L$ z& h |
川-桥--+(4946638):
4 X$ a7 W% J3 _( m5 d. _& [
- ~# h/ R# Y1 J2 z: b/ Z4 X2 w: K嵌岩深度根据承载力计算得到,规范上面有公式的9 s8 D; }) N7 r, h
|
秦-林夕-桥梁:
1 c- r* ], r4 O( r5 x0 _9 ~# ?( p* U; Y X/ P9 e
5.3.50 X8 v3 V* ~# D# d1 h/ F% ^6 |
|
(浙)-小陌-路桥:, ?0 @! g" r5 w) @ R% \& f
7 D9 S" T% S( }9 S3 H* g9 d
如果岩性好,计算结果可能是小于2.5d的
( G. Z" t- v) T2 E9 H4 j |
粤-LP:" d. H* C2 O" y8 A
p. w; o9 s K- |4 h) }2 @$ d; E
按规范算进入微风化1倍d够
' V9 j' q/ m5 L0 N8 G- n* @ |
(浙)-小陌-路桥: s& O% ~% w" s- u! D5 A- C
0 M x8 z" P/ S% A( c9 \
但是至少要满足规范# p& {: |/ D0 ]
|
(浙)-小陌-路桥:: v/ z5 H+ @8 L, b; O, i# ?4 S H
0 _7 F; |# t% q
审图的人第一点看得就是需要满足规范
( r+ L, N1 z6 T3 e |
秦-林夕-桥梁:8 x. S/ W( E, `4 a
: { m% x1 O- L' U8 H) Q
你那桥多宽几根桩, a! q' x. k- h. P1 s# y j4 q
|
川-桥--+(4946638):
. u) A* r* J# L8 k+ k! I# e# ^+ Y1 e8 C2 E1 U7 A( H
嵌岩桩的入岩深度也是有最低值的5 m: E% {3 C; ?- a
|
秦-林夕-桥梁:
1 m+ w2 T6 g. |# v* y) |) w9 ]) D9 O
看你那图1d足够
8 N! B6 ~, `# T |
士兵突击:
' d5 `0 M3 b+ H1 \* ]7 V
- o* t4 ?) e. a7 [+ B* n2根柱的
$ f. y. A) c" T5 v& {$ q5 M |
川-桥--+(4946638):9 I4 Y0 }9 O* x* D7 X+ }$ l
2 `( ~/ G2 p, y要看承载力跟入岩深度,取较大值
6 x8 j8 `" r6 ~% Y" m |
(浙)-小陌-路桥:
/ i. X, j' H" B1 N/ c, |. N( I$ i" r: _
你这个地质直接考虑嵌岩桩可以了& y# l- X, D5 Y
|
粤-LP:) [4 I% E) q r7 a( f: h: Q
9 j/ l: R- ?2 D0 `桥宽18.6m 上部结构为25.5m小箱梁 2根1.8m的钻孔灌注桩 因为另外几个桥地址较好 没这么长的淤泥质土 都采用的进入1d的微风化! g1 _. |+ c6 g
|
四川-路桥-施管:
; r# I7 f* u$ m9 R1 F& k. E- _* q* o, L* b% B" V
桩基嵌岩深度1d不满足规范要求,肯定不行的3 C5 q2 h4 w/ K5 S! Z8 [% g
|
秦-林夕-桥梁:3 X$ d' U. ^' m7 L7 E+ z
1 K# F3 \) u: C* E! j" W
不满足那一条
! {. E1 p- L' x# N+ h% @4 H4 [ |
四川-路桥-施管:0 W5 N8 h% b# r* s# v
% I) e7 z' X* ?- d1 @2 P1 h' w" P嵌岩深度1d
7 q j, N; D5 j; K |
粤-LP:
: `- U$ W" {! X) Q
4 p; q$ Z6 G% Z规范在哪?
. c! a9 m- t% e8 } |
四川-路桥-施管:0 P) D% `% v8 l2 M. y# T, h) p
% j, K6 E; p' D( l: H9 t我记得是2倍还是2。5倍D$ w) k) \; T, m
|
四川-路桥-施管:
3 L; H0 H" Y' f" ^3 h+ `. r
9 m h4 F& L& P7 T c8 { M! e( O1D是不行的
( G4 l: x! _1 H |
粤-LP:
8 m$ A' X5 i8 Z6 z$ S* H: d3 H& Q: W/ D
2.5d 施工单位很难打% M$ O, [: ?* Q; t! B
|
四川-路桥-施管:
9 ]3 @2 X# o/ v" _
% I6 |' ?( r- y3 ]- w并且还有其它要求,上面那只是其中一条9 B% E3 C5 P! z7 u( R% t" L4 K
|
四川-路桥-施管:
0 [ I$ Q$ M, @6 t n. j
9 J% g- J6 f2 [9 D6 [D是指桩径哟
5 E: `7 L) n1 U* ]8 X# u |
粤-LP:
4 f0 A; L ?* Y
; j0 b7 Y- j# d5 t- k恩 知道 规范是那条呀 没找到
' J! o8 P9 Z3 ]" Q2 Z7 N |
秦-林夕-桥梁:
6 }" h) F" _0 _9 \) |8 P9 H0 r( V" T( f
规范没有那样说的; |" A. L6 o/ S7 E$ O7 S
|
渝-liling197925-:
( Q6 a9 I" _% H0 A
% i. b" V& w9 [嵌岩多要设计单位一般按照2.5D~4D取,好控制,实际上嵌岩多要计算较麻烦,基础规范D63-2007,5.3.5上有规定8 L; _2 u/ I) u4 p0 |1 I6 F9 B
|
秦-林夕-桥梁:# s |. R; `" T4 V+ c: l. N
, |9 L5 @. G6 i( D
这种情况按经验会取3-5m
2 W" A) o) X2 Y. _2 O9 S G |
秦-林夕-桥梁:( R$ Z; [% `! T* f/ Z
* \$ o0 \: ?2 B8 a& I* q
只有大于0.5m一说
9 ~2 _7 I: w6 @6 B |
秦-林夕-桥梁:: O# G% {9 _. O; E# P8 h3 B
; _1 [* x3 {+ I9 d4 N+ N
理论上你这个1d就够
/ y" r" S6 `8 n& o/ w8 M7 H7 q |
四川-路桥-施管:
; ~8 z, g& T( t5 Z) `$ b' f* u! [9 _. J) C4 C1 s& N1 T
3-5m短了,我们设计原来规定且不得小于8m
8 i: v' i6 q% v+ i
& A, @1 J5 v2 _, E n& B$ n5 _ |
粤-LP:
" {2 k( L% v3 @$ C1 t; I5 l" P2 [. n0 [4 r2 v
恩 这么长 不可能吧 施工单位不干 - w, [: Y4 Q) G. u
|
Sm ile.↗:
1 c) ]) h+ w- E3 o) [; O5 n/ N" ^% Y
构造桩长~你们一般按多少取啊~
3 I. C" z& L' V4 y+ u/ z* d4 b6 x6 I |
Sm ile.↗:7 R) F. `. l5 _; H, L$ B0 L& z- x
$ J$ D: L) R; P0 u$ W4 [就是桩基最短要按多少控制
7 ^# {* ~0 E: v |
四川-路桥-施管:
/ T i- \" Q8 N' b* l
* s3 u* K. g2 d& e% I$ q+ T我那是1。8m径的,要求不小于8米
- J# J2 }$ G1 J; y |
秦-林夕-桥梁:
% H4 D& Z7 A y1 R; I5 C5 P8 q2 S9 R3 d
所以规范上没明确控制的 就各地经验不等了 - f( l1 v3 I! ^
|
Sm ile.↗:
2 M, r( h ^ ?/ P0 D( m
& x; P: s1 ~' t5 s) G+ ^- r3 c我现在都是按10m控制~
1 D7 E& \2 P A0 U |
粤-LP:
0 B& V+ M; _" z' a
/ W* M) E- k4 A7 h {1 Y3 g10m?; H/ P V7 n' T# E i% k- T5 V# c
|
Sm ile.↗:
" t k) Y5 o3 q) ^1 ?" |$ Z1 o; _. X- F- o
有说构造桩长按6d做的~
. h* h( f0 ]4 E _" p |
秦-林夕-桥梁:
" z/ j7 k2 t& ]: L$ t6 Y! M0 f0 N3 y# [( a
现在国家富了* W, W6 E1 j$ u# ]8 ]
|
Sm ile.↗:
& Q( Z% w d; ~
9 u# n, v' m( r& Q0 k# i就算直接入岩,也做10m~汗,以前做的一个高速,就是按这个控制的~ j. b# A7 J- d
|
四川-路桥-施管:
) L8 Q8 F3 r/ p" N- F8 S( J9 m! Z8 i/ X6 H! w% X+ c5 s A9 {* Y
我那是05年的设计
/ D2 k: n: z7 f# I z7 o U( E |
四川-路桥-施管:
6 @( |& [% y6 l3 ^8 A. F
' r8 B0 C+ ~) s. D) u5 d A! O所以现在没哪个敢搞短了
|; h9 n) |) A' U- }/ f |
粤-LP:0 C8 e$ n9 ?0 m% x* ]# c
2 ?2 a! {9 E2 O
哦 业主这么有钱/ H) T/ O6 t9 O; b$ N1 V
|
四川-路桥-施管:& M5 b+ h, q5 l8 ~( l! g6 T. d; g
; Y: r' w# Q( F( M8 a c这不是业主的问题, n" y& Y9 V" X/ \9 d- _8 y
|
Sm ile.↗:9 M( x* K# y# R* f7 F- B
) u) p8 d5 D. T9 {2 s
你们现在最短桩长都是按多少控制啊~
$ H e6 z" `6 V! H* ^ |
Sm ile.↗:
! q' \7 V/ H0 D) n1 \4 j% c
& k `' l, z/ @6 Z: X/ k+ V8 [前阵子做了个桥就是,独柱的,直接入岩~1.5m桩径,我搞了10m~汗4 }, R7 v7 l* k. b/ @- r
|
Sm ile.↗:' W q6 L8 T, g* W
; x0 D' r8 K$ r; q# I, J
中风化~1 |3 }' K9 H1 F; K, O
|
四川-路桥-施管:
( [! o. L# l7 c3 o
7 I& h1 k. Z$ \3 [4 ]% |) I9 Q我现在这最短20
; J# M) C$ H9 n3 X: m; u |
四川-路桥-施管:
V- R' ?5 y0 t
0 V% e/ `6 E8 V7 ~2 B3 G7 \摩擦的
$ e" K% ~+ b/ w: h |
Sm ile.↗:
5 T* L z0 P3 V V* |$ {. a& }( E5 m: v
嵌岩桩呐
' X9 G8 y3 _' b+ K$ \2 a2 { |
鄂-没有座位-桥<zwxg_@qq.com>:
7 \8 m8 u, F$ n. p% m o1 G7 o" e0 X, ?& z( g
最短桩长有规定没有啊?
; s1 X& R6 L# A( ?1 }- | |
Sm ile.↗:9 {2 R& n1 ^8 y& T/ [( f7 X. u
$ `1 C9 z6 f$ E' r7 J2 B
没有~
4 n; n0 A" J* _0 ^5 U1 W0 {" W* n5 a |
Sm ile.↗:! a' L! e$ \+ z( x) z
7 ? P% w; B& W" t# q6 u# e5 }擦,那次拿去给个桥梁专家看了下图,跟我说控制嵌岩2D就行~我去,那不就是3m~3 ^0 f0 s! O- h) R- |
|
四川-路桥-施管:
* x, j/ s( C1 Q9 T# ]' L$ ]
0 F6 P' G- ^' ~$ T3m是入弱风化深度吧,不是 指桩的长度
$ \ J, ^7 k) Q* M" P2 p+ q4 W |
Sm ile.↗:0 s; M3 z+ z, {
% X, z9 N3 z0 `2 s4 |" G3 _桩长~
; |0 k* I1 b* }' c. L |
Sm ile.↗:
- ^ R1 O! ]4 f! T" M/ O2 k& J) N1 G9 q5 M, `6 H; v
因为河底直接就是中风化~, y/ _# P& g3 `3 `
|
Sm ile.↗:
3 P+ G' \$ \$ L5 h, b& T9 Z: } ^" ?$ V
frk有30mpa
7 h1 P8 N4 B1 F9 b" e+ ^" D8 P$ f* K |
四川-路桥-施管:
2 O; H1 T5 e6 ], k
2 M% ?3 V. k* `- h, J- W我以前那桩底上百Mpa,但最短桩长要求不小于8米
0 r9 d, Y8 X$ }% E, w% ? |
Sm ile.↗:) [) c2 a* i+ C2 `4 V2 [
/ M. X; `$ q/ e还有个说法就是6D
s6 `: l" Z* r) ? |
四川-路桥-施管:4 t$ \2 c7 C2 H7 p
" k m F1 y b! r9 T- K- z1 T/ B
嵌岩深度只是其中一项,还有个最短桩长要求
2 z6 Z7 \" D$ V" Y( x& Q5 g s |
Sm ile.↗:9 k2 @5 L2 s0 c' r( \1 P
2 _- E9 e; J# z! {. ?8 n( m现在说的就是最短桩长~
6 u3 ^0 T# D" \- Q0 }( d# u$ a1 n |
四川-路桥-施管:0 C# m% k H# _* r. B9 k) \% c' W& Y
8 T" [8 K* X& e" `' m$ }. x3 F( k甚至对桩周距临空面的最近距离也有要求
* P4 z9 _! n ~: Y |
四川-路桥-施管:, W# h' H0 t9 O# `
: z ~ L# n K. x4 r! B+ c" n
这是某项目设计院下发的通知参考一下
$ \- P) N0 w, y& D. K
- O6 E; Z0 W# ]7 G \* O$ h. K$ e
8 k$ N1 E& U0 W4 [5 a( S3 M: n2 Z) I0 E; L" E! @2 g% N! F
5 a; P. r4 f: M% \' W; Z6 Y
+ i! d2 ?9 ~, u0 G% s
t+ P$ y p3 v/ J* d ?
% a* M$ J5 s- w( c5 b: A! a2 v7 F$ b# C( u! h6 ?
|
|
|
|
|
(京)-麦兜-路桥:
: ?+ v+ N8 m8 q3 J7 \- H7 O
, L+ c5 y0 J7 g5 Y. _2 N这个是施工以后下的设计院的通知/ l+ P+ s, F9 U# d6 V) H
|
(京)-麦兜-路桥:# K: ?/ Z$ @# I& L- h! G
- U% W5 m% Y" n" U
还是施工图说明中的啊7 p# n8 F! M$ _4 {% \
|
四川-路桥-施管:; A& H$ G) Z9 I& e: z
& \* s% \2 q# F2 f) c3 Q后面这是原设计的; X. h% x. k+ c# b0 z: z: C
|
四川-路桥-施管:. d& z# c* s" d% v' ^
+ s' Y. E/ ?/ y8 n3 ~( s; B8 B不小于8米,那是施工中设计院下发的变更通知
3 V/ ]) E/ n# w1 p8 ~+ l |
粤-LP:; ^% e3 }* m8 o: N3 d- `
3 g, i9 M8 S. A+ F你们桩有多长
" Z* J; }; f1 a |
四川-路桥-施管:6 F" o' i8 T, O+ W5 \
# r$ a1 Y0 D( b2 ?, ~一般在20左右
3 C7 z/ S- ?4 C" V |
四川-路桥-施管:( Z' E0 ]9 [% d1 y# S, U V
" b7 r- V1 K: F! Z* `* e
最少的12
' U. K P4 L6 a- r |
|
|
(浙)-华仔-桥梁:3 b; p+ w* {$ y. k1 w' `
8 P7 d. f0 r* w! G
空心板这样的结构可以吗
6 d7 S& w, D. ?: ~: b |
|
(浙)-华仔-桥梁:
A, e# J& k, G- `3 u1 Q9 p. |2 p, A
中间大概有1.5的空隙
, x6 z9 V5 w: d. t, L$ G |
(鄂)-amuch-桥:: H0 m/ d) D1 e) i, r
: U/ \. {% n# x/ P7 @+ s3 w
薄了' s4 d) s& Q+ d L) w
|
(浙)-雄-桥梁:% k5 ^0 @5 I/ V- D% w
: x1 e' P2 I% D/ X可以。
% S( ]0 ^& N5 x7 d |
(浙)-雄-桥梁:1 _; V: G {3 P8 d3 C! f
1 L+ a" d* a5 B/ R/ y3 \( D' @6 ?* @我见过
- M: }, K% O) Y* W) k3 m. e |
(浙)-雄-桥梁:' N1 ? v2 S+ B( D" X3 z% a# d
8 ~8 y- b3 X, [ E
上面上做绿化还是作行车道?) N9 t) \3 S$ f& c
|
只谈技术:# d I# V6 Y! C' W
' h/ l" S: }- f) X, G% s桩长不小于8m,这个规范有规定的
, Q/ m9 r3 W6 W+ v+ z0 X* n |
只谈技术:
& w0 ^0 D$ c/ H5 ^) N0 v+ y1 @2 V1 @) t$ Z. \4 ?- L" z
但入岩深度,无论是2.5D还是3D,都找不到条文
/ r C$ D3 T3 d2 L \' t! [ |