箱梁横向框架计算悬臂板应力超限

默默无闻... 发表于 2018-1-9 22:46:33
楼主,这个箱梁框架本身就按部分预应力混凝土计算,悬臂下缘出现0.5MPa的拉应力应该正常啊!难道我理解错了?
举报 回复
radish6six 发表于 2018-7-16 10:50:42
我桥宽19m,悬臂3.5,单箱双室,也遇到了一样的问题,钢束根本没法弯了。主要问题还是出现在梗斜处顶板拉应力特别大,温度梯度按规范来的,是不是设大了。
举报 回复
radish6six 发表于 2018-7-16 10:52:41
模型是这个,用15-3,15-2,15-1的钢束都试过了,还是不行。

40 psc.rar

41.09 KB, 下载次数: 16

举报 回复