ftyvf 发表于 2011-11-12 23:04:29
相信楼主的说,非常支持你
举报 回复
唐僧 发表于 2011-11-14 13:00:18
那问什么从50改到70?70是一定够的么还是小日本考虑多了?待解惑。
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-23 14:35:09
首先,纠正楼主的一句话,“最新的抗震细则对于桥墩中心线(或背墙线)到墩帽边缘的距离提出:70+0.5L的要求“,不是桥墩中心线到墩帽边缘的距离,而是梁端至墩帽边缘的距离要求。其次,非常赞同辉哥的意见,防落梁不仅仅对简支梁,对连续梁也有这个问题,只不过简支梁落梁形成机动体系,连续梁虽然还是超静定体系,但是承载能力极限状态不能满足要求,也会夸塌的,这也违背了抗震设计初衷,即大震不倒
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-12-23 20:15:45
* t8 G+ ~% E, z8 \7 L$ ~
要说梁端 就存在一个问题 6 k3 ~/ q7 C  i8 j: c
比如说20米空心板 预制梁长是19.96米 简直支端设置D80的缝(缝预留6cm)1 K! Z$ d, ~4 D6 o+ M7 |
梁端是指预制梁19.96的位置吗
0 W/ I% s3 z% \. v! q6 P那样的话
2 a4 n( S, H; R7 }8 U% A上述位置 盖梁宽度是不是不小于2*(70+0.5*20+2+6/2)=170
. U7 z4 p3 ^3 i  W, C; u' d2 Y是不是有点大了??????????
& I) X' n% |. ^4 O" r  G疑惑
9 {7 q$ l4 c3 o/ u0 `$ H* A1 [
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-24 17:37:41
梁端是指19.96的位置,再加上缝的宽度就是了