onebook 发表于 2010-9-27 16:51:01
个人愚见,不对请指正
1、35+50+35可以做成变截面,根部建议采用2.5~2.8m,跨中采用1.8m,20米的采用1.8m(有点偏大,为了顺接也可以了)但是上穿高速,采用现浇对高速的影响大吗?而且桥宽只有7.5为什么不用预制结构呢?应可以考虑的预制结构。
2、斜截面抗剪很难算过:加大腹板宽度和增加箍筋