请问大家一个桩基施工的问题

zhxb 发表于 2010-3-16 12:50:44
这完全属于施工方自己的责任,怎么还有做设计变更?最好的处理办法是:将原孔回填,重新冲击成孔。这样既不改变设计,又满足原设计要求。
举报 回复
cgq588 发表于 2010-4-10 09:29:41
没有什么说的了,直接用冲击钻在原桩位处把断桩冲掉,用大电磁铁把冲断变形的钢筋吸出来,冲至原设计标高,重新下钢筋笼,灌注混凝土。接桩?不行,可操作性太差了,那么深,怎么接啊,呵呵。
举报 回复
蹦四 发表于 2010-6-5 15:58:09
同意六楼的,在桩直接作废,在两头重新做扁担桩
举报 回复
狂飙一路... 发表于 2010-6-24 18:59:34
! t/ p0 D/ _, E. y4 j
* z' V4 Z( ]7 F
8 `. u& ~. x5 z" Q  `
兄弟,要搞清楚变更的定义,这怎么能叫设计变更呢,又不是你们的责任?只能说让你们给帮忙出个处理方案还差 ...  Z3 w9 N& ]% ]& z% T
举报 回复
toosimple 发表于 2010-6-25 14:35:55
这样子还变更啊,            当然是废掉了啊
举报 回复
pcx07 发表于 2010-6-25 16:13:40
设计可不能什么责任都更改啊!只能给他们一些建议吧!
举报 回复
z276225741 发表于 2010-7-1 09:47:50
回复 zhxb 的帖子
* g0 H$ u2 h2 x5 m, @# G  i' s  j. X; @

8 r# u, `' @9 F8 R0 [    现场的技术员受到处罚吧,没看好啊!
举报 回复
浪潮 发表于 2010-7-6 20:08:02
这个没法做变更:有两种处理意见为:一、摩擦桩:在原桩上重新冲或在原桩两边打帮装;二、端承装,最好在原桩位处重新冲;三、费用:应向保险公司索赔或得到业主同情在它处补造价。
) Q# x' X" ~; N
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-7-7 09:12:47
本人建议:
( ?: S) V' w3 I1)若是嵌岩桩,则最好是冲掉灌注的砼后,重新冲孔施工;
6 L2 s* v+ V+ S( D8 M; V0 O2)若是摩擦桩,本来就塌孔了,如果把原来的桩冲掉,再作新的摩擦桩时,桩侧摩阻力可能会受到影响(因为周围土体都被骚动过)。此时建议回填废掉此桩,在原桩位两侧各新增一根桩(俗称扁担桩),设置一个承台,承台上接桥墩立柱。
举报 回复
xwwlwy 发表于 2010-7-11 18:11:34
可以在旁边补桩阿,然后用承台连起来!!!
举报 回复
djc8384 发表于 2010-7-13 00:20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
xiegc 发表于 2010-7-14 10:19:10
说的太不明白了,这根桩是端承桩还是摩擦桩,很关键没有说清楚,如果是摩擦桩可以加大桩径来处理。如果是端承桩,这21米到11米差距也太大了吧,可以采用冲击成孔把下部桩冲掉重新灌注,上部塌孔采用人工挖孔现浇桩。
举报 回复
chennianja... 发表于 2010-12-7 00:26:57
同意楼上的···做废桩···不要弄巧成拙···我经历过三次35米的原地重钻废桩的···这是原则问题···5 K2 [" ~. R4 O0 M9 V
俺当时是业主呵呵···
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-2-23 11:23:28
1、用冲击钻冲至桩底,重新浇筑。
/ j) g2 {: M% l+ T& X2、如果接桩,势必大面积开挖。如果不开挖,可以考虑下钢护筒
举报 回复
WZHI 发表于 2011-2-26 16:49:43
本帖最后由 WZHI 于 2011-2-26 16:53 编辑 + I* y* D) \  O  D4 A/ }8 k

# s' c; y3 v/ X; p( j% x对于断桩的处理:
, }. y  J5 N' @2 w1、在原位凿除废桩,可采用冲击钻在原位打入钢护筒,对中,注意保持垂直,不要打偏,凿除断桩,重新灌注。% W0 Q$ `0 }4 ^4 P* l
2、如果有位置也可补桩处理,可采用补桩或二挑一。
% _& I2 C, a0 Y/ |7 a0 P& l总的原则需满足设计荷载和工程质量要求,两种方法都可以,按工期和施工现场定。仅供参考。