钢桁架桥桁片预拱度如何设置才好

嘻嘻哈哈... 发表于 2019-3-8 19:01:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
QQ图片20190308185646.png
9 V  W' t) o6 Q, M1 z9 S9 |
两片主桁长度不一样的钢桁架桥梁,按照常规的预拱度设置方式,两侧的预拱度值会不一样,导致在胎架上拼装不顺利,想请问一下各位前辈怎么设置预拱度比较好,才能在胎架上顺利拼装吗?

7 N* L+ L* M* l, o0 r: h/ ^) L- @! ]6 T6 ^0 }9 s+ W

% R& `4 g1 T& |+ J3 \6 v4 B
' F4 e- _# H/ ~4 t. B& \# t, F- b
精彩评论正序浏览

7155查看1评论

iveyful 发表于 2019-3-23 16:29:48
设计人员还是制造人员?这是设计应该解决的问题啊,如果按梁端支点高程一致为基准,则不同跨度的拱度自然不一致,设计的时候按照不同拱度设计结构(主桁、平联、横联),保证在无应力状态下能够各接头能够对接就行啊,制造按设计厂设拱度(无应力拱度)设置胎架,不一样有什么关系呢?如果现场是支架法架设也不存在困难。如果是悬臂拼装,则会有困难了,需要设计、监控计算不同悬臂长度的下挠量、横向的扭转量对拼装的影响,非常有可能需要增加措施力才能拼装。