盖板涵配筋

yangsiming 发表于 2007-4-27 16:01:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最新做了一个三级路,专家要求盖板明涵盖板不配筋,但一般都要配啊,请高手指教!!!
精彩评论正序浏览

1.6万查看28评论

sxw1002 发表于 2012-8-15 16:31:12
几米的板涵。。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
桥梁设计12... 发表于 2012-7-9 10:26:04
需要配筋,没有碰到过说不需要配筋的。四级路都需要配筋
举报 回复
daoqiaoksk 发表于 2012-7-7 21:35:21
楼主是不是没说清楚呀,到底什么情况,讲清楚了大家才可以替你解忧呀
举报 回复
aifreedom0... 发表于 2012-6-29 09:35:46
。。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2011-8-16 15:40:04
盖板要配筋,铺装可以不配筋
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2011-8-11 10:20:10
是说盖板还是铺装?
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:28:49
真牛人也!吧审查报告发出来看看
举报 回复
巴山砍材人... 发表于 2011-6-21 20:30:41
这专家是文学界的吧????
举报 回复
bravery001 发表于 2011-6-24 14:31:30
开什么玩笑啊开什么玩笑啊开什么玩笑啊
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-28 10:09:59
明板涵不用配筋?0 J/ y, z6 T# y! w8 w5 t5 W3 ^
头一回听说!4 _) s8 L# b5 H( Z0 D5 o: t. i$ V7 e
只有是”人才“才敢如此狂言!不敢恭维!
举报 回复
雪下月 发表于 2009-5-4 10:39:57
不了解 为什么不用配筋呢 土路上过人的?
举报 回复
caokuan 发表于 2009-4-22 02:50:11
盖板不配筋?你们那的三级路是人行道吧?不过人行道也得有钢筋,不然自身的重量的弯矩都会很大,真搞,第一次听说盖板用素砼的!
举报 回复
a19800105 发表于 2009-4-8 14:45:45
专家是不是要你用钢板噢!噢哈哈。。。。。
举报 回复
太阳 发表于 2009-4-1 23:16:23
如果专家是真的,不可能这样说的吧。就算是边沟现在都是要配筋的,明涵是肯定要计算配筋 的。不配筋那是在开于笑