据我所知,转体不设合拢段精度很难控制。能说说不允许设合拢段的理由吗? |
T构怎么转哟,请楼主具体介绍一下,谢谢 |
桥位处铁路为客运专线铁路,所跨越处为高架桥,为减少边跨现浇及合拢对铁路的影响,同时跨径也减小,减少投资,铁路部门要求这样做 |
对啊,这个T构的转体施工接触较少,请楼主,多发点该项目的信息啊 |
T构转体国内也很多呀,不过你的这个桥面好宽啊,旋转跨径也不小。 梁体不知是支架现浇还是悬臂浇筑的,预拱度需设置好,过渡墩不宜沉降。 转体前的称重、配重很重要,尤其桥面这么宽的。 个人愚见,敬请指正。 |
见过拱桥的见过斜拉桥的,就是没见过T构的,楼主介绍一下啊,呵呵 |
应该是左右分离式的吧,左右幅同时旋转,这样可以减轻转体重量,转体桥墩下的承台很大的,在既有铁路旁边施工也存在很大的风险! |
分左右幅,每幅桥宽都要16米,因此在跨中合拢,合拢段太长,在高铁上合拢没有实施的可能性。 |
可以全部悬臂浇筑的,你这个宽度太大,建议分幅设置。转体就位前要做好监控呢,实在下扰,就得加个数值向上的力,把他顶上去呗。更换支座不也是这道理。你就是下面转盘要好好设计下 |