《公路桥梁加固设计规范》中植筋问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-11 08:56:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:  6 J: E; L! t$ n2 q4 f* f
1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。  * n" a9 H+ C9 v' B+ [; z7 K5 @0 X: e$ e
2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。
: W1 J; J# `9 m. v2 f' f
精彩评论正序浏览

6413查看3评论

自力更生... 发表于 2022-7-25 11:38:01
11年过去了啊。1 T* n. z, v1 E. g# J' t
受拉钢筋植筋深度按规范计算确定,受剪植筋不需要计算植筋深度,按构造要求取值就行,抗剪植筋的直径按后锚固规范计算确定。
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-12 09:41:57
关于楼上的回答,非常感谢。有两点疑问:2 c9 R& ^& M' ]/ Y4 y6 l& c+ K
1、附录A中只给出了植筋受拉计算,而未给出承受剪力计算的公式,而在附录B锚栓中两者均给出了,个人觉得,是不是规范规定了植筋只能承受拉力,而不能承受剪力呢?
0 b7 m2 k4 ^  \% B; H* c8 j2、、该规范中是规定了“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于$ W! ?$ F5 u2 K8 k# @
设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度; D% R1 d, X  l) ?
不高于7度的桥梁结构。”我的意思是后半句“定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构。”那么非定型即加长型化学锚栓)是否可以用于高于7度的桥梁结构
举报 回复
busterly 发表于 2011-7-11 15:05:02
1、附录A我没看到植筋不能承受剪力作用的规定。3 a: W" [! S. ]. J  p
2、“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于
8 P. H  y- f4 G3 U3 }! `  M5 C; b设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度) }# P: S- ^; |# k
不高于7度的桥梁结构。”你的问题规范前半句已经说清楚了啊!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

举报 回复