支座垫石的配筋问题

冷秋 发表于 2010-3-14 20:22:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
支座垫石配筋采用直径10mm间距10厘米的钢筋网可以了吗?
精彩评论正序浏览

7547查看7评论

cs135246 发表于 2010-3-29 08:52:28
对,预埋U型筋,外加钢筋网~~~~~~~~~~~~~~~
9 y0 \  _( {# F% Y+ U但我觉得钢筋网间距不能太密,不然混凝土骨料不好下,而垫石又是关键受力点!
举报 回复
civil1980 发表于 2010-3-28 15:15:47
我们也是采用直径8  5*5的钢筋网 效果还不错
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-3-16 15:45:11
除了配置钢筋网,还应在墩台帽梁上预埋竖线钢筋,最好的办法是预埋“倒U”形钢筋,这样钢筋网便一同考虑了。
举报 回复
ceguhan 发表于 2010-3-16 14:10:35
举报 回复
zb1984_cad 发表于 2010-3-15 08:56:30
我们一般用直径8mm间距5×5cm的钢筋网。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
anhamu 发表于 2010-3-14 22:31:06
足够了!!!在一般情况下,是可以的。承载力没太大吧!!

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1

查看全部评分

举报 回复
独自等待... 发表于 2010-3-14 21:35:00
一般情况够了。不过规范要求不大于8厘米间距。
5 p6 W# n! x3 T2 j8 W8 m/ z3 o可计算局部承压

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复