关于下部结构荷载试验方案的讨论

zaijianhai 发表于 2012-8-25 10:09:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在关于桥梁荷载试验大部分只是针对上部结构,鉴于此,请教几个问题:
' I6 v. a& ^% \1 w1、做荷载试验时,业主要求做下部结构,一般做什么工况?测试什么内容?加载效率怎么确定?
% n4 b- x" A6 Y) z0 G$ C2 G2、改建时如何通过荷载试验判定现有下部结构能够利用?譬如原设计荷载为汽-20,现设计荷载为公路I级。
: ^+ c: |8 `8 h
精彩评论倒序浏览

6544查看5评论

旭日东升... 发表于 2012-8-25 11:08:10
到这里下载这本书http://www.bridgehead.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42143看看再说吧。
举报 回复
在林子里... 发表于 2012-11-23 20:06:22
1、做荷载试验时,业主要求做下部结构,一般做什么工况?测试什么内容?加载效率怎么确定?
5 L& u& R: p' v3 x7 Q: n- s答:荷载试验时做下部结构的检测,需要结合该桥的桥型及受力特点,比如,如果是连续刚构,一般要测试墩柱的弯矩与竖向力,如果是连续梁桥,则一般测试竖向力,所以荷载试验一般都是测试下部结构的沉降及竖向力。下部结构荷载效率同主梁的计算。
' r. x/ r) I6 z  F8 E; U4 C2、改建时如何通过荷载试验判定现有下部结构能够利用?譬如原设计荷载为汽-20,现设计荷载为公路I级。
. K* z( _3 f1 C; x' T- A: x) r答:改建时提载了,一般是墩柱承受的竖向力或制动力大了,主要是验算墩柱的承载力,所以做荷载试验主要测试竖向承载力及变形。; ?% d% b; f% n! x$ w0 L! r" ?
回答完毕,不知满意否?
举报 回复
huake309 发表于 2013-1-8 17:15:15
道理是这样讲,但现场怎么测试变形和竖向力?怎么保证测得准?(需要做下部荷载试验的往往是缺失资料的老老桥)。
举报 回复
cyl5685630... 发表于 2013-1-30 11:49:18
下部结构桩基这一块对既有桥梁应该是没有办法做的。。。,墩的竖向力?我觉得应该就是测应力吧(应变片或应变计)
举报 回复
kouer 发表于 2013-2-22 16:33:36
根据下部结构的受力特点具体分析:
4 q$ V$ H# C8 {! B1 V4 t# M" [(1)盖梁:检测盖梁的跨中应力和挠度,盖梁与桥墩结合部位的应力(剪应力和弯曲应力);
/ I( _; Q+ S- n) E7 x(2)桥墩:墩顶位移(一般可采用高精度全站仪测试),墩底截面应力;
/ r) a. w0 g( V& P(3)检测难点:下部结构变形一般很小,理论值的计算是难点,实测值测量精度高,误差很大;6 M7 A; f  B5 \- m9 u+ Z  p$ o& @
(4)至于加载方案和荷载工况与桥梁上部结构基本一致。