纵向计算普通钢筋是否需要考虑?

ydcow 发表于 2011-11-30 15:07:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
以前做桥博纵向分析的时候,没有考虑普通钢筋,今天看一个资料上面说需要考虑普通钢筋,对承载能力和受压区高度影响比较大,大家讨论一下,分享一下大家的经验!
精彩评论倒序浏览

6887查看7评论

zclld 发表于 2011-11-30 18:41:19
承载能力可以不考虑或者考虑部分;而盈利计算时需要考虑。

点评

反了吧 承载能力计算要考虑普通钢筋(非全预应力构件) ,应力不需要 普通钢筋考虑也就是有限的影响截面I,主要影响h0.  发表于 2011-12-1 08:58
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2011-12-2 10:34:30
我一直觉得预应力纵向计算不必考虑普通钢筋。
一般来说对于普通钢筋混凝土结构只有混凝土开裂之后,普通钢筋才会明显的发挥受拉作用;而对于全预应力混凝土或者A类构件,混凝土都不会满足这个要求,所以我平时都没有考虑普通钢筋。对于B类构件我还没有算过,有机会了做下比较下结果。

点评

我也是这么想的,以前我们在进行纵向计算的时候都不考虑普通钢筋的,  发表于 2011-12-5 15:44
举报 回复
ydcow 发表于 2011-12-15 14:11:14

我知道空心板是需要考虑的,加入普通钢筋会对承载能力和应力有影响,我们院里面在用桥博算的时候,都没有考虑过普通钢筋的。每个人的说法都不一样啊。应该来说不考虑是偏安全的
举报 回复
slwqkz 发表于 2011-12-15 13:01:34
我会在模型中加入顶板和底板的纵向筋,对承载能力和截面应力肯定会有影响~
举报 回复
liyifeifei 发表于 2012-1-9 09:14:33
算截面承载能力的时候是需要普通钢筋的

点评

普通钢筋肯定会对结果有影响的,我在纵向计算过程中,不考虑普通钢筋,承载能力一般都满足要求的,只是应力需要调整钢束的形状来满足  发表于 2012-1-9 15:26
举报 回复
sukewin 发表于 2012-1-19 13:32:19
    普通钢筋还是要考虑的,在现行规范下为了满足开裂弯矩的要求,普通钢筋的数量可能会比较多。钢筋量多对截面特性和中性轴高度的影响明显一些,对截面抗力的影响非常显著。同时规范对预应力砼结构的最小配筋率有要求。
举报 回复
我意逍遥... 发表于 2012-4-3 21:30:33
我们也是不考虑普通钢筋的作用的,在调好截面和预应力后再输入顶底板的普通钢筋核查下,一般情况下是结果偏好
举报 回复