关山玉 发表于 2018-4-27 18:29:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位前辈一个问题:一座12-20米的空心板桥,双柱式墩,施工单位打桩的时候桩位打偏了15~60cm不等,现在想要通过立柱去纠偏。那么多大的偏距可以通过这种方式去纠偏?有没有规范条文?
' J9 T: {, T$ A: w2 w$ A( s2 j$ w
* d) K: o4 t- }
精彩评论正序浏览

1.4万查看7评论

关山玉 发表于 2018-5-9 07:57:33
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:04  ]' |* b* ]' l& o6 k$ ]
扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。
: X* T7 z, |( ~4 S3 ^' \
谢谢您!; A- x: H) R! P, L4 }
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-8 18:04:56
关山玉 发表于 2018-5-8 15:190 @1 p3 |* ?4 Z
谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。

' H% h9 E& ?7 v& i8 ^  I" p( m  L扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。
$ E/ o$ P+ m; Z  U; r8 d7 p: w

点评

谢谢您!  详情 回复 发表于 2018-5-9 07:57
举报 回复
关山玉 发表于 2018-5-8 15:19:14
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59
5 }$ r/ x0 Z# y: R) ^# V桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?& l6 X) }' T# i9 W" U
因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通 ...

6 j" r. U) a+ U0 w$ w5 c/ y谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。3 [% _2 _- \7 _" _8 c; ~' S

点评

扩大桩头,偏心增大,如果计算能通过的话,费用比较低,施工也比较方便。  详情 回复 发表于 2018-5-8 18:04
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-5-7 09:59:05
桩基偏位是沿哪个方向的?顺桥向、横桥向,还是两个方向都偏?8 w% s5 w1 y0 a
因为偏距较大,个人认为,无法“纠偏”,通过立柱调整也无法实现,还应从桩基上想办法,以下建议供参考:2 _! d1 N4 A2 L' T) n4 w- O- w, h
1、如果偏距十几厘米,不论是顺桥向还是横桥向,将地系梁改为承台,立柱按设计位置施工;
0 v" k0 a0 g; i5 s0 Y; i+ \  c2、偏距达到60cm时,如果仅在横桥向,可按上述第1条处理;如果是顺桥向或组合方向,可在两侧重新钻孔成桩(俗称扁担桩),增设承台,或者将原桩毁除,重新钻孔成桩。

点评

谢谢解答!确实是组合方向的偏差,现在做的是扩大桩头的方案,按照偏心受压去计算,桩柱也可以算过去。  详情 回复 发表于 2018-5-8 15:19
举报 回复
关山玉 发表于 2018-4-28 12:33:45
雪狼儿88 发表于 2018-4-28 08:22
* x8 b" I; j+ z% J; o! e20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧

2 S6 M; x" B& h8 j/ I6 l桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。
举报 回复
雪狼儿88... 发表于 2018-4-28 08:22:27
20的跨径,你墩柱至多1.2~1.3米,你这纠偏60公分,不太好纠吧9 A3 K& s: x8 a- B0 z- Q

点评

桩径1.5,柱径1.3,我觉得也是不好纠偏,觉得也不安全。不过不知道有没有好点的办法。  详情 回复 发表于 2018-4-28 12:33
举报 回复
关山玉 发表于 2018-4-27 18:35:55
如果不考虑规范要求的偏差限值,仅从纠偏的可能性去考虑,是否可以?