内容丰富,桥梁的外观检测,静载动载实验等,我就无私上传了啊,呵呵

吐力土桥检测试验评定报告.doc

2.42 MB, 下载次数: 2278

无私奉献

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
Q + 1 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论正序浏览

1.2万查看24评论

angeladavi... 发表于 2013-11-8 15:56:19
谢谢楼主的无私共享!学习了!
举报 回复
低调的娃... 发表于 2013-10-23 10:01:47
刚好也要做静载试验,多谢了
举报 回复
程玉琨 发表于 2016-4-27 16:27:44
感谢楼主无私分享
4 A5 i3 ]3 f7 m! l3 \# L( z
举报 回复
繁天1234 发表于 2016-8-25 07:55:18
楼主给力,顶起。。。。
举报 回复
yangkeyuan 发表于 2015-8-10 08:27:40
好东东,谢谢分享!
举报 回复
yangkeyuan 发表于 2015-7-9 08:04:59
好东东,谢谢分享!
举报 回复
sockhui 发表于 2012-9-5 15:33:26
(5)        从动载试验结果看,结构一阶自振频率实测值小于计算值。
3 U) `  y/ N# S" h' y) d$ @6 M(6)        从动载试验结果看,结构冲击系数实测值小于计算值。' l2 M7 }* Z" \. r! a; S! A
不知道结论里面关于这个怎么理解。
举报 回复
sockhui 发表于 2012-9-5 15:32:14
双曲上承式拱桥延性差,属脆性结构 ,容易发生脆性破坏,其监测内容包括全面,从外观检查至荷载试验,荷载效率达到54.0%~62.0%,还算比较保守。
举报 回复
likingking 发表于 2012-9-4 18:47:55
最近也在研究这方面。学习下
举报 回复
343130071 发表于 2012-8-3 16:44:27
报告明显错误啊!. k7 _! M0 `4 E( ~1 P
实测频率值 小于计算值 表明刚度不足。。。
举报 回复