老桥加宽改造的问题?

冷秋 发表于 2011-8-9 16:47:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
老桥桥长10+20+10=40米,先张法空心板桥,宽15米,中间采用4φ1.2米灌注桩,桩间距4.2米,重力式桥台。在桥两侧各复宽4.5米,桥宽变为24米,想将盖梁凿开,重新焊接新盖梁钢筋,新老盖梁连在一起,两边各增加一个桩,新梁板与旧梁板也连在一起,这样做不知可不可以?新的桩沉降会不会影响整座桥,本人没有这方面的设计经验,恳请高手帮忙解决。

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论正序浏览

1万查看13评论

qin123 发表于 2019-12-22 12:30:48
        % h  W; v  }/ ]5 E
感谢楼上各位大神,对于初学加宽的人,学到很多!
举报 回复
liangdw 发表于 2016-5-9 13:20:00
感谢楼上各位大神,对于初学加宽的人,学到很多!
举报 回复
薛万新 发表于 2015-12-8 16:29:44
不怎么了解这些东西,现在好好学习学习,谢谢楼主!
举报 回复
jaers 发表于 2012-6-13 14:36:26
1.4.5米宽 不一定要做独柱,可以做2根1米的或者2根1.2米的,都是满足规范的;9 D) @# @  O' @& U3 t
2.空心板不要一半在旧桥上,一半在新桥上,可以做湿接缝连接新板和老板。

点评

我比较赞成你的观点。  发表于 2012-6-13 14:49
举报 回复
韩焜焜 发表于 2011-10-10 15:04:51
恩,不错不错,学习中
举报 回复
冷秋 发表于 2011-8-23 15:09:57
谢谢jld117,能不能再给点盖梁、桥面植筋的详图啊。
举报 回复
jld117 发表于 2011-8-11 17:43:56
发个图给你吧。

桥型布置.rar

128.13 KB, 下载次数: 128

举报 回复
jld117 发表于 2011-8-11 17:38:59
肯定要接,
% a$ Q0 \/ m2 ?/ \+ E$ |# q) P: ^: D% [不接,一个柱子,稳定不好。
  t) Y/ ]8 f0 ~, ~5 h! m! x满足柱之间间距,大于3.2m,$ l$ [# K* q0 \) x* r+ N" i7 C
现设计桩长比老桥要长3m以上。
举报 回复
冷秋 发表于 2011-8-10 14:31:40
如果采用上连下不连,加宽4.5米,只能做独桩了,上部一块空心板一半在老盖梁上,一半在新桥盖梁上,以后梁板和桥面上会不会有裂缝啊?
举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-8-10 11:02:31
个人建议上部结构连接 下部不要连,如果真有沉降,结构受力相对来说就不利了,容易出问题
举报 回复
blueeyes_6... 发表于 2011-8-10 10:49:27
通常不建议盖梁新旧相接,而且如您所说凿开旧桥盖梁连接,属刚性连接,这样主要两个问题:6 o9 E: a! {5 H% g/ {; Z
1、新旧桥沉降不一致,新桥沉降后会使旧桥增加新的外力.4 t. d0 P2 |( s2 O1 y6 W1 T: b/ ?* B
2、刚接后旧桥盖梁受力发生改变.
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-10 07:13:39
本帖最后由 tbke 于 2011-8-10 07:14 编辑 ) m: \/ U' W) U

* A/ h0 x& c2 z; o/ N高速拓宽的做法通常是上联下不联。2 W! @* ]+ o/ m2 u% V, [7 a
举报 回复
aq-abc 发表于 2011-8-10 02:40:02
一般建议:
& l, e% T- e# v8 c# \" ~! q上部结构与下部结构均连接:地基土质承载力较高或者独柱式墩的拓宽新桥。) `/ R& P% N. k2 I$ J, ]8 B
上部结构相互连接、下部结构不连接:地基承载力较高的旧桥。
. F9 E2 O/ J. ]; Q5 H8 E桩沉降多少会影响桥面的拼接部位现还没有量化指标,经验是如果是砾石土可以新旧盖梁相连,若是砂性土在增加桩的长度后盖梁也可相连,但建议不连接,即桥梁下部分开。

点评

aq兄是这方面的高手啊  发表于 2012-9-6 09:59
说的很好!  发表于 2011-8-10 12:04
举报 回复