有下面的问题请各位大虾讨论下:0 O* J" [' n" g, C" F! y* U
8-30m连续小箱梁接70+125m+70m的连续梁,交界墩处的伸缩缝要该如何计算。3 k/ W4 q( G ~& @& Z
+ b' o3 u# t& z: y, Q" I0 J
1. 按规范计算的伸缩缝是一侧梁缝还是左右两侧的梁缝,二者相加吗。$ v, h/ a3 D7 A: V) u0 U
2. 梁长的取值是取一联长度,还是取固定支座到伸缩缝处的长度呢。
! {9 |' b; y- c% K, Z3. 如果采用240型,是指8cm(左侧连续小箱梁)+16cm(右侧大跨度连续梁)=24cm吗,还是各留12cm。
4 G$ u6 f% g5 Y& f7 d( v8 R |