伸缩缝宽度设置及计算的疑问

lzlrz2001 发表于 2010-9-1 11:51:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有下面的问题请各位大虾讨论下:2 @5 d1 t# R1 \1 a3 o
8-30m连续小箱梁接70+125m+70m的连续梁,交界墩处的伸缩缝要该如何计算。$ v* z  U2 q3 p( [# b9 r0 s

# z( T9 A0 j) T+ S. Q1. 按规范计算的伸缩缝是一侧梁缝还是左右两侧的梁缝,二者相加吗。
5 h% |  b' o. X, E1 X0 h# z2. 梁长的取值是取一联长度,还是取固定支座到伸缩缝处的长度呢。
( t, ?, n& ?7 r' h0 k- r, P( l3. 如果采用240型,是指8cm(左侧连续小箱梁)+16cm(右侧大跨度连续梁)=24cm吗,还是各留12cm。4 U+ a5 K0 s! e/ g3 r/ X
精彩评论正序浏览

8306查看7评论

农大哥2013... 发表于 2011-8-22 09:22:02
学习学习,长见识了!
举报 回复
huangx89 发表于 2010-11-10 14:33:00
学习,解释的很好
举报 回复
ydcow 发表于 2010-10-30 14:11:27
伸缩缝长度肯定是看两端伸缩量的大小来设置的,肯定不是你说的取一半了
举报 回复
zy0ne 发表于 2010-10-1 09:08:28
楼上的解释专业,学习了
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2010-9-1 16:34:06
本帖最后由 lzlrz2001 于 2010-9-1 16:39 编辑
9 [$ u) _( g1 H# R5 [
! Y) j1 d3 I- i4 ?* ~肯定是墩顶高低是不同的,肯定右侧连续梁的伸缩量大,左侧小箱梁的伸缩量小,所以必须确两侧伸缩缝的大小,你说的是顺桥向偏心的设置,
sf.JPG
举报 回复
logi 发表于 2010-9-1 12:00:51
伸缩缝是取固定支座到伸缩缝的长度2 D5 N" u# R; C) t% f
举报 回复
YXfeifei 发表于 2010-9-1 12:00:47
1、8-30m一联太长了吧,再分一联吧,伸缩缝是左右两联算出来的缝之和,计算联长应该取左右联间固定支座到伸缩缝处的长度
2 B' J; R" l5 K9 ~4 ~2、至于计算出来伸缩缝大大小之后是否应该平分缝宽不是伸缩缝定的,是由左右幅在墩子上的不平衡弯矩设偏心确定的

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00