普通板式支座与四氟滑板支座与伸缩缝配合

bineee 发表于 2012-2-8 12:05:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 bineee 于 2012-2-8 16:55 编辑
  j: a7 |5 [8 I' d) j& l
# ?0 V" k1 d" G; k4 U* A4 K( K  E单跨简支梁应怎样配合伸缩缝选用普通板式支座与四氟滑板支座7 U; D2 j0 ], P5 b+ Y) v+ q
1:都用普通板式支座。两端均用模数型伸缩缝。
% M! R  Z( c" g( M& {: Q2:都用四氟滑板支座。两端均用模数型伸缩缝。
# |% Z1 C* e5 Y/ M- L3:一边用普通板式支座,一端用四氟滑板支座。仅在滑板支座端用模数型伸缩缝,另一端用简易伸缩缝。
% V( k3 ~0 r4 _以上3种方式是否都可行,或者应用的范围如何?1 ]% n# A2 B9 }
个人觉得第1种可以用作6-10m简支梁,第3种用在12-25m简支板。第2种应该不可取的,会造成水平力由伸缩缝承担。另外30m以上单跨简支梁应该怎么选用呢?
  N' E5 u  s$ v9 u* S+ j请各位前辈指导。3 v# x- y2 e% q! u5 r- T

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
shen8016 + 5 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.3万查看6评论

liumingyon... 发表于 2012-2-8 12:32:40
1{:4_94:}
举报 回复
lls3344 发表于 2012-2-8 15:57:28
单跨简支板桥可一段设置伸缩缝,一段设置桥面连续。在伸缩缝段设置四氟板式橡胶支座,连续段设置板式橡胶支座。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

举报 回复
张文芳 发表于 2012-3-17 11:27:23
伸缩缝型号的选择还要和支座配套使用吗?没听说过!
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-3-20 22:13:08
单跨简支梁应怎样配合伸缩缝选用普通板式支座与四氟滑板支座?" t  z% n3 O& Z* }" I! D
你说的第一条和第二条是一样的啊?
4 e; }6 P( X# n4 V& r本人认为
" T1 H; l# h  \% ]" C. H+ j1首先当只设置一道伸缩缝的时候,伸缩缝选择在设计高较低(一般是下坡)的桥台处9 q  x4 N& V' }- Z& d! O

! Y) g0 E8 z. D2 Q2跨径6-10米 一端设置简易伸缩缝,一端桥面连续。% u. A5 l: u4 i$ A! u7 x* z
可都用普通板式支座。也可简支端用四氟滑板支座,连续端用普通板式支座9 y7 q6 {7 z2 {$ v; l' }, F1 A
& U; \3 P: r+ R
3   13-40仅在滑板支座端用伸缩缝,另一端用桥面连续。简支端用四氟滑板支座,连续端用普通板式支座。7 C) b  h2 k& \. {4 c
以上3种方式是否都可行,或者应用的范围如何?
7 m+ Y+ _1 L' \8 A; v2 Y/ ?- e8 S5 C: O, q% i8 u( U8 _" c
不妥之处1 G+ t5 _; U, J( [; y6 g
大家指出来
举报 回复
hfyb0001 发表于 2012-6-15 13:20:28
楼上所说的方法是对的  常规桥支座的选取就是如此
举报 回复
yiaoyuank 发表于 2012-8-1 21:46:20
各位说的都挺好,学习了!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00