抗震细则70+0.5L的规定疑问

ftyvf 发表于 2011-11-12 23:04:29
相信楼主的说,非常支持你
举报 回复
唐僧 发表于 2011-11-14 13:00:18
那问什么从50改到70?70是一定够的么还是小日本考虑多了?待解惑。
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-23 14:35:09
首先,纠正楼主的一句话,“最新的抗震细则对于桥墩中心线(或背墙线)到墩帽边缘的距离提出:70+0.5L的要求“,不是桥墩中心线到墩帽边缘的距离,而是梁端至墩帽边缘的距离要求。其次,非常赞同辉哥的意见,防落梁不仅仅对简支梁,对连续梁也有这个问题,只不过简支梁落梁形成机动体系,连续梁虽然还是超静定体系,但是承载能力极限状态不能满足要求,也会夸塌的,这也违背了抗震设计初衷,即大震不倒
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-12-23 20:15:45

& X: c3 {! O0 Y; O要说梁端 就存在一个问题 + f  v  ]3 o, H0 _$ ]3 ?0 n
比如说20米空心板 预制梁长是19.96米 简直支端设置D80的缝(缝预留6cm)
) N4 O% {# U' g- u7 f! H梁端是指预制梁19.96的位置吗3 u9 z' {" j# B, s  E
那样的话
7 r; L. C- Q1 \& L% Z1 _上述位置 盖梁宽度是不是不小于2*(70+0.5*20+2+6/2)=170
8 J+ H8 Y! C+ K) D0 \7 k是不是有点大了??????????( Z+ Y( f( ~6 s: V9 w: ?
疑惑+ r/ ?1 D* B. ~, q, t2 B
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2011-12-24 17:37:41
梁端是指19.96的位置,再加上缝的宽度就是了
举报 回复