风暴过后,Bentley优化设计建立可靠电网,提前点亮千户光明

飞翔的草莓... 发表于 2024-5-20 16:46:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Power Line Systems 优化设计以确保提供安全可靠的服务
成百上千人陷入黑暗之中
发达国家的民众依靠安全可靠的输电系统来维持舒适的生活水平。如果出现长时间停电的意外,他们的生活方式就会被完全打乱。虽然雷暴、龙卷风和其他恶劣天气事件总是会造成临时停电,但气候变化使这类事件更加频繁,加强了对输电系统的威胁。2023 6 29 日,一场风速达到每小时 120 英里的暴风雨席卷伊利诺伊州中西部,摧毁了约 6.5 英里范围内的 120 根电线杆。在这一短暂而剧烈的事件中,埃尔瓦斯顿和鲍威尔顿小镇的 1,500 多人被切断了电力供应。

图片1.png

在这一事件中,Prairie Power Incorporated 的极大部分服务区域中断了电力供应。他们不仅要迅速恢复对客户的供电,还需要设计新的输电线路。以前的线路建于 60 年前,早已过时,因此Prarie Power 根本无法复制原来的设计。风势减弱后不久,Prairie Power 的高管就与 Toth & Associates(一家专业从事电力设施工程设计的工程公司)进行联系,以制定输电区域的重建计划。
紧张的时间期限和严格的质量标准要求
Toth & Associates Prairie Power 很快就与当地的电力公用设施公司 Western Illinois Electric Cooperative 以及最终的施工合作方L.E.Myers Co. 展开合作。为了尽量减少给灾区人民带来的不便,项目小组将 8 18 日定为恢复该地区电力供应的最后期限。
虽然时间紧迫,但项目团队不能因此降低质量。他们首先在办公室进行初步设计,但由于时间仓促,加上电线杆和材料的供应受限,导致他们每小时都要对线路进行重新定位、测绘并调整。完成初步设计后,各个团队也完成了对现场的初步勘测,工人们需要在建议的电线杆安装区域放置临时木桩。接下来,项目团队会多次分析木桩的位置,进行实地测量并根据实际情况进行现场调整。最后,团队将根据实地观察和勘测结果进行最终检查和进一步调整,以确保输电线路的设计安全可靠。这样才能开始安装电线杆和输电线路。项目团队需要具有准确而灵活的设计能力,以便在最后期限前及时完成细致的设计过程。
数字化设计中的修改和优化
Toth 长期使用 Bentley 软件公司旗下的 Power Line Systems 公司的 PLS-CADD®软件,因此他们习惯性地使用该软件来管理项目并克服艰巨的挑战。他们首先使用 PLS-CADD 及其自动化设计功能快速制定了初步设计方案,让 Prairie Power 公司在设计完成几分钟后就能发布施工招标信息。接下来,在收集了项目区域沿线的地理信息后,设计团队调整了数字模型,使其与最终选定的中心线更精确地对齐,同时还考虑到了沿线的配电结构。
随后,工人们在建议的新电线杆位置打下了木桩。与此同时,他们还收集了更多的施工现场数据,以便做出进一步调整。第二天,设计团队对木桩进行了最终检查。通过在现场检查中使用 PLS-CADD,他们在执行间隙和地基检查的同时,还微调了钢筋引线长度和结构位移。他们利用该应用程序能够亲自导入详细的现场数据并导出精确的打桩点。回到办公室后,设计团队利用 PLS-CADD 自动检测预期的未来风力、冰雪、温度和导线张力对项目影响的功能,对设计进行了严格优化,以确保线路能在满足高安全和效率标准的同时提供可靠的电力。所有协作方都批准了设计方案后,施工团队就开始使用该软件来更换电线杆和线路。

图片2.png
在符合标准的同时快速取得成效
Toth & Associates 及其协作方通过使用 PLS-CADD迅速制定了安全高效地更换输电线路的计划。尽管出现了供电和输电方面的限制,迫使设计团队必须在短时间内利用现有材料反复重新定位、重新测绘并调整线路,但在该软件的帮助下,他们在暴风雨过后的第二天下午 4:45 前就完成了可靠的初步设计。施工团队将数字模型作为施工指南,以解决可能出现的任何问题。尽管施工团队发现有些木桩未经事先批准就被他人移动过,但 Toth & Associates L.E.Meyers通过该数字模型评估了偏离计划线路的影响并纠正了偏差,因此没有延误预定工期。
项目的最后期限最初定在 8 18 日,虽然这看起来难以完成,但对于早日为居民恢复供电是必要的。项目团队通过 PLS-CADD 迅速创建、测试和完善设计,之后采用该设计指导施工,得以在 7 31 日前就已完成线路重建并恢复了供电。这是暴风雨过后的第 30 天,甚至比原计划还提前了 18 天。尽管所有项目参与方都曾面临最坏情况,但得益于他们的团队合作精神、坚定的决心和对数字化设计的娴熟运用,他们成功为急需救援的社区提供帮助,也为建立可靠并且具有恢复力的电网做出了贡献。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册