拱桥拱轴系数的选取问题!请大神帮忙解答1

tycoon_sy 发表于 2022-7-21 20:44:47 | 显示全部楼层 | 阅读模式
        在恒载情况下根据拱脚弯矩和1/4跨度弯矩的比值选用的合理拱轴系数,在使用MIDAS Civil建模计算时,考虑了温度应力和收缩徐变的情况下,发现拱轴系数偏小,尤其是在系统温度降温和温度梯度降温的情况下。比如,我通过恒载计算选用的拱轴系数m=1.347,但是在考虑温度荷载和收缩徐变的情况下,发现m=2.24的拱轴系数在温度降低的情况下更为合理。因为工程是夏季施工,所以考虑到冬季温度降低的比较多,故选用的m=2.24的拱轴系数,请问是否合理?1 l$ f7 n0 Y# w8 E! g, k0 z) Z: Q/ v
精彩评论倒序浏览

1.2万查看2评论

kunyuan 发表于 2022-9-8 16:46:40
按照桥梁工程书上说的,拱轴线一般只考虑恒载情况。
举报 回复
tycoon_sy 发表于 2022-9-19 09:27:00
kunyuan 发表于 2022-9-8 16:462 S! |. G$ N/ e: _3 \
按照桥梁工程书上说的,拱轴线一般只考虑恒载情况。
! |( }/ t  ~+ O6 R/ n3 `
感谢指导!上述问题目前已经解决了。8 K& T! i$ D1 r8 r/ v
举报 回复