这种30m跨多片简支工字钢板组合梁采用板式橡胶支座,是否会存在支座转角过不了呢?(有没有前辈赐教下,板式橡胶支座的支座转角限值应该考虑恒载+活载下的转角,还是仅考虑活载下的转角呢?6 l3 S2 M: b. ]' I- o3 ~" Z8 E) k4 r

111

111
精彩评论倒序浏览

1.9万查看1评论

smedidq2 发表于 2021-9-14 16:52:36
活载吧,毕竟钢板梁比较柔,预制的时候已经考虑上拱了。
7 j. S2 }* D. L很多50m钢板梁的通用图,用的也是板式橡胶支座,如果单是有限元模型里读取支点处转角,大概率是超过板式橡胶支座限值得。
/ ]+ ?* O$ w& ^但实际用了那么多年,也没事。
; S# P  }8 L( N) b5 w瞬时的最大转角和长期也不能比,坏不了