yangcui 发表于 2008-1-31 20:22:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
箱梁之间采用湿接缝,用桥博对单梁建模,对中间箱梁是不是取两侧湿接缝的一半作为附加截面?或者只作为外荷载?
精彩评论倒序浏览

4916查看8评论

iliyagulao... 发表于 2008-2-15 11:41:09
小箱梁之间的湿接缝按附加截面进行模拟
举报 回复
Q 发表于 2008-2-20 17:14:14
在计算荷载横向分部系数的时候可以输入左右截面刚度在一定程度上来模拟湿接缝连接。
举报 回复
sniperking 发表于 2008-2-27 17:30:17
利用附加截面来模拟,可以使现在不同的施工阶段浇注、以及承受荷载。
举报 回复
zailushang 发表于 2008-3-19 17:41:01
培训时的
对于湿接缝的模拟
桥博推荐利用附加截面来模拟湿接缝,在最先输入的主截面中只包括预制部分,随后通过增加施工阶段并在主截面上添加湿接缝附加截面。
举报 回复
jiang_zh71... 发表于 2008-11-8 15:48:15
在计算荷载横向分部系数的时候可以输入左右截面刚度在一定程度上来模拟湿接缝连接。再请问输入左右截面刚度是指湿接缝的一半还是全部。
举报 回复
qg106 发表于 2008-11-26 14:56:48
桥博初学者  谢谢指教
举报 回复
huhu9808 发表于 2009-3-3 17:37:36
湿接缝作为附加截面来模拟,比较合理
举报 回复
风吹血落... 发表于 2009-11-26 14:55:51
这样模拟是没有必要的,你可以首先按照刚性横梁法把横向分布计算了,然后按照单梁计算即可
举报 回复